[11] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 13 ott 2012, 19:02

grazie mille per le risposte!
ho appena letto il topic suggerito da massimo e mi è stato utile! L'esame che sto svolgendo è progettazione di impianti elettrici industriali e per non fare il solito capannone industriale io e altri studenti avvolte ci spingiamo in complessi del settore terziario come scuole o alberghi che hanno anche qualcosa di "civile". Forse sbagliamo e ci complichiamo la vita o forse facciamo bene nel cercare di fare qualcosa di più completo e di vedere vari aspetti della progettazione, chi lo sa.
Tornando a questo post, quindi faccio un sistema TN-S ma non ho capito ben in che ordine fare le cose...
Qualche differenziale lo dovrò mettere per forza considerando che ci saranno dei laboratori, tra cui alcuni di elettrotecnica con banchi di lavoro e motori da 1kW.
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[12] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 ott 2012, 19:16

Mi conviene farlo TN-S o TN-C-S?

Su questo hai avuto risposte nei precedenti post.

Devo dimensionare prima gli interruttori di protezione (differenziali, magneto-termici) e poi l'impianto di terra o viceversa?


Secondo me dovresti :
1) Essere a conoscenza delle ipotetiche potenze.
2) In base a queste dimensionare l'interruttore di protezione (differenziali, magneto-termici)-
3) In base alle In degli interruttori e le distanze coordinare le sezioni dei conduttori di F-N
4) In base alle sezioni dei conduttori Fase dimensionare quelli dell'impianto di terra.

Spero che la risposta sia adeguata e corretta in base alla domanda.
Lascio spazio ad eventuali interventi.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[13] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ott 2012, 15:15

magari procurati presso la biblioteca dell'università la guida CEI 64-52, ti potrà essere d'aiuto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 14 ott 2012, 16:00

grazie a tutti!
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[15] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 14 ott 2012, 16:07

Prego O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[16] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 16 ott 2012, 18:16

scusate se torno sull'argomento ma ho dei nuovi dubbi!
allora per un sistema TN l'impianto di terra è relativo alla sola parte MT della cabina? Nel caso avessi ragione mi serve solo la Icc del trasformatore per dimensionarla?
Sempre nel sistema TN so che si una prevalentemente il magneto termico e avvolte il differenziale...quindi faccio tutto l'impianto di illuminazione con magnetotermico e le prese con entrambi?
vi ringrazio in anticipo della disponibilità
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[17] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 ott 2012, 18:52

Dai una sbirciatina a questo link , ti potrà ritornare utile.

https://docs.google.com/viewer?url=http ... ltimum.pdf
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[18] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 ott 2012, 19:32

forse dovresti dare un'occhiata anche a questa discussione

viewtopic.php?f=3&t=14260
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[19] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 16 ott 2012, 19:47

Per gli impianti di distribuzione, il sistema TN si impiega normalmente quando si ha una cabina (quindi consegne in MT), per la quale si mette il neutro a terra (prima lettera "T") e si collega il conduttore di protezione al neutro (seconda lettera "N").
Diversamente, per consegne in BT (la cabina quindi non serve), si impiega il sistema TT, neutro a terra (collegato a terra dall'ente distributore, mi raccomando!!!, un utente non può collegare il neutro a terra in BT!!!) e conduttore di protezione collegato a terra, tramite l'impianto di terra.
Spero di essere stato chiaro.
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[20] Re: Impianto di terra e protezioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 17 ott 2012, 16:41

Geazie mille per i due link!ora me li studio per bene :ok:
andreB ho una cabina MT/BT la teoria l'ho vista il mio quesito è più pratico...materialmente con questo tipo di cabina e sistema di distribuzione l'impianto di terra è solo della parte in MT o c'è un impianto di terra MT e uno BT?