[1] Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 3 nov 2012, 0:17

Un instalaltore mi chiede aiuto per questo problema:
impianto per villetta isolata alimentata da un trasformatore Enel su palo, impianto nuovo con regolare impianto di dispersione.

In un secondo tempo viene installato un impianto fotovoltaico e l'altro giorno l'inverter si è bloccato.
La ditta fornitrice del fotovoltaico, incolpa l'impianto di terra del blocco, misurando una tensione tra neutro e terra di 27-30 V (??)

Viene fatta una misura del valore dell'impedenza di guasto in una presa, e lo strumento segna 1200 ohm (???)
Ad impianto nuovo, e senza PV, la stessa misura aveva dato 18 ohm

Viene fatta una misura del valore di resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e si riscontra un valore che va da 18 a 20 ohm a seconda della posizione dei picchetti

L'impianto di dispersione non è stato manomesso e tutti i collegamenti delle masse e masse estranee sono a posto.

La ditta del fotovoltaico imputa il blocco del loro inverter per colpa della tensione tra neutro e terra che è troppo alta

Qualche idea?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 3 nov 2012, 0:47

buonasera, anche io ho avuto un problema simile.
ti suggerisco di scollegare tutto e di misurare sotto il contatore tra terra e neutro.Se trovi tensione superiore a 5 ohm chiama enel guasti perché il problema viene dalle loro linee.Se non erro tutti gli inverter con l'adeguamento cei 0-21 superato i 3 v tra N e PE vanno in blocco.Saluti
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[3] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 3 nov 2012, 11:10

svk86 ha scritto:buonasera, anche aio ho avuto un problema simile.
..................Se trovi tensione superiore a 5 ohm chiama enel guasti perché il problema viene dalle loro linee...................


Forse intendevi 5 volt :-)

Farò questa prova......
Se esiste questo guasto dell'Enel, è possibile che mi impedisca di fare una misura corretta del valore dell'impedenza di guasto? (La misura di terra in una presa, per capirci)
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[4] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 3 nov 2012, 11:34

La misura dell'impedenza di guasto tiene conto della resistenza della linea e del neutro verso terra, quindi se il sistema di alimentazione è TT e si è sicuri del valore della resistenza di terra dell'utilizzatore significa che il neutro del distributore di energia non è correttamente messo a terra, o esiste un contatto che aumenta la resistenza di terra tra il fornitore e l'utilizzatore.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[5] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 nov 2012, 11:40

Concordo con l'analisi di Foto UtenteRomeo.

Quella citata da Foto Utentesvk86 invece è una fantanorma. Nella CEI 0-21 non c'è traccia di una prescrizione del genere (e meno male mi viene da aggiungere!).

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 3 nov 2012, 21:02

Giuliano58 ha scritto:
svk86 ha scritto:


Forse intendevi 5 volt :-)


Si si scusami la stanchezza mi ha fatto un brutto scherzo #-o Volevo dire 5 volt ovviamente :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[7] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 nov 2012, 21:08

Allora....un impianto residenziale con un impianto di terra da 1200 Ohm (il valore di calcolo standard prevede 1666,6*** ohm)- testato da una presa - potrebbe nascondere anche un problema di cablaggio tra l'impianto dell'abitazione ed il dispersore....Immagino che è stato usato un multimetro che verifica l'anello di terra dalla presa con collegamento F-N.

Seconda ipotesi: è presente una corrente di dispersione sull'impianto di terra, tale da non fare intervenire il differenziale da 30mA, ma sufficiente a determinare una tensione sull'impianto PE/CT.

Provate a misurare le tensioni su un impianto di terra condominiale....con tutte le dispersioni dei vari appartamenti.,...

L'inverter, per ovvi motivi di sicurezza va in "tilt"
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 4 nov 2012, 22:50

elettro ha scritto:Allora....un impianto residenziale con un impianto di terra da 1200 Ohm (il valore di calcolo standard prevede 1666,6*** ohm)- testato da una presa - potrebbe nascondere anche un problema di cablaggio tra l'impianto dell'abitazione ed il dispersore....Immagino che è stato usato un multimetro che verifica l'anello di terra dalla presa con collegamento F-N.


Si. è stato usato un multimetro che verifica l'anello di terra.
La stessa misura è stata eseguita durante le verifiche iniziali dell'impianto, la misura dava circa 18 ohm
E' stato attentamente verificato il cablaggio tra l'impianto dell'abitazione de il dispersore

Seconda ipotesi: è presente una corrente di dispersione sull'impianto di terra, tale da non fare intervenire il differenziale da 30mA, ma sufficiente a determinare una tensione sull'impianto PE/CT.


Le prove sono state fatte anche con tutti gli utilizzatori staccati, elettrodomestici, impianti giardino, ecc.
Escludo una dispersione
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[9] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 nov 2012, 10:39

Giuliano58 ha scritto:In un secondo tempo viene installato un impianto fotovoltaico e l'altro giorno l'inverter si è bloccato.
La ditta fornitrice del fotovoltaico, incolpa l'impianto di terra del blocco, misurando una tensione tra neutro e terra di 27-30 V (??)


Tutte storie Giuliano58, quando non sanno a che santo votarsi tirano fuori la solita storiella della differenza di tensione tra neutro e terra che casualmente è la stessa scusa delle caldaie che vanno in blocco....
Il vero problema è l'impedenza della rete di distribuzione che fa si che l'inverter aumenti la tensione di uscita fin tanto che esce dai limiti del DDI interno facendo andare in blocco.
Infatti i nuovi inverter rispondenti alla CEI 0-21 hanno a bordo un'elettronica tale da poter sfasare tensione-corrente come se si trattasse di immettere corrente capacitiva che ha proprio il compito di "livellare" la tensione di rete proprio quando l'immissione di pura potenza attiva la farebbe aumentare.
Morale, se il problema persiste o si intraprendono azioni legali contro il distributore o si sostituisce l'inverter con uno CEI 0-21 e se capita 2 o 3 volte l'anno....direi proprio di non far nulla anche se la cosa è abbastanza seccante perché ovviamente accade sempre nei giorni più assolati e con bassi assorbimenti dalla rete, domenica e festivi...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[10] Re: Tensione sulla terra e inverter

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 nov 2012, 10:47

maxxy ha scritto:Tutte storie Giuliano58, quando non sanno a che santo votarsi tirano fuori la solita storiella della differenza di tensione tra neutro e terra che casualmente è la stessa scusa delle caldaie che vanno in blocco....
Il vero problema è l'impedenza della rete di distribuzione che fa si che l'inverter aumenti la tensione di uscita fin tanto che esce dai limiti del DDI interno facendo andare in blocco.


Il fatto che alcune macchine monitorino la tensione neutro-terra è una realtà (SMA sono le prime che mi vengono in mente). Certo non lo fanno tutte. Sarebbe utile conoscere il modello esatto dell'inverter montato.
Il problema dell'aumento di tensione causato dall'impedenza di linea riguarda il livello fase-neutro, non vedo una correlazione diretta con la tensione tra neutro e terra.
Abbiamo un dato misurato sulla tensione di linea?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova