ciao, qualcuno di voi ha esperienze riguardo a riscaldamento e raffrescamento di un piccolo capannone industriale?
Un cliente mi ha chiesto info in quanto ha dei macchinari che lavorano da 15 a 30 gradi, oltre questi limiti vanno in blocco.
Prima di mettere in moto tutti i vari periti e ing. voleva un po di info.
A spanne servono circa 35 kW di potenza in raffrescamento e meno in riscaldamento; conviene mettere un chiller elettrico (con potenza assorbita di circa 10/12 kW) o una pompa di calore a gas ?
Sapete a consumi quale conviene?
Bye, Fabrizio
riscaldamento raffrescamento piccolo capannone
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Dipende, ci sono tante cose da considerare a contorno, per esempio dal punto di vista dell'installazione un chiller elettrico è molto più semplice rispetto ad una pompa di calore a gas. Dal punto di vista dei consumi se dovessi far riscaldamento sicuramente il gas è più conveniente, per il solo freddo non ha proprio senso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Per il chiller elettrico dovrebbe chiedere aumento contrattuale, sostituire int.magnetot. differenziale selettivo nel vano contatore, linea (circa 30 m), sezionatore nel quadro generale, installare int. a protezione linea chiller e linea chiller circa 50/60m. A basse temperature ce la fa poi il chiller a scaldare?
L'impianto interno sarebbe in ogni caso composto da tubazione acqua (calda o fredda) andata e ritorno fino ai termoconvettori; (meglio ancora sarebbe canalizzarla..).
Di contro deve essere fatta la tubazione gas, ma poi in freddo rende? e rispetto all'elettrico consuma più o meno?
Con una installazione mista (chiller per il freddo più caldaia per il caldo) devo fare sia linea elettrica che gas.
L'impianto interno sarebbe in ogni caso composto da tubazione acqua (calda o fredda) andata e ritorno fino ai termoconvettori; (meglio ancora sarebbe canalizzarla..).
Di contro deve essere fatta la tubazione gas, ma poi in freddo rende? e rispetto all'elettrico consuma più o meno?
Con una installazione mista (chiller per il freddo più caldaia per il caldo) devo fare sia linea elettrica che gas.
0
voti
batfab ha scritto:Per il chiller elettrico dovrebbe chiedere aumento contrattuale, sostituire int.magnetot. differenziale selettivo nel vano contatore, linea (circa 30 m), sezionatore nel quadro generale, installare int. a protezione linea chiller e linea chiller circa 50/60m. A basse temperature ce la fa poi il chiller a scaldare?
Calma, avevo capito che serviva solo freddo, altrimenti non si parla di chiller ma di pompa di calore: aria/aria o aria/acqua. Il limite della pompa di calore in riscaldamento è dato dalle basse temperature, in ogni caso scalda ma a rendimenti bassi con COP pari a 1, ovvero vai solo di elettricità e basta. L'aumento contrattuale costa poco e basta una telefonata (sempre che ci sia disponibilità), l'installazione elettrica è al quanto semplice e poco costosa.
batfab ha scritto:Di contro deve essere fatta la tubazione gas, ma poi in freddo rende? e rispetto all'elettrico consuma più o meno?
Per saperlo bisogna fare un progettino di fattibilità e simulare le due soluzioni confrontando costi e rendimenti.
batfab ha scritto:Con una installazione mista (chiller per il freddo più caldaia per il caldo) devo fare sia linea elettrica che gas.
Dal punto di vista dei costi questa soluzione è sicuramente da scartare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Calma, avevo capito che serviva solo freddo, altrimenti non si parla di chiller ma di pompa di calore: aria/aria o aria/acqua.
Verissimo, scusa, mi sono espresso male
Mike ha scritto: l'installazione elettrica è al quanto semplice e poco costosa.
Iniziare a sostituire magnetot.diff. selettivi e regolabili,linee di 35/50mm2 inizia ad incidere un po.. certo, nel totale non è un granche, ma il prezzo finale sale.
Mike ha scritto:Per saperlo bisogna fare un progettino di fattibilità e simulare le due soluzioni confrontando costi e rendimenti.
il problema è che il termotecnico consiglia il gas per i rendimenti, l'ing. consiglia la pompa di calore per i costi più bassi.
Mike ha scritto: " "Con una installazione mista (chiller per il freddo più caldaia per il caldo) devo fare sia linea elettrica che gas""
Dal punto di vista dei costi questa soluzione è sicuramente da scartare.
Un chiller solo freddo e una caldaia a condensazione vengono a costare meno di una soluzione solo gas (assai più cara), e un poco meno di una pompa di calore, ottimizzando forse i rendimenti in caldo (caldaia) e freddo (chiller), resta il fatto che occorre tubazione gas e rifacimento linee...
0
voti
Mi stai dicendo che caldaia a condensazione (usate terminali a bassa temperatura?) per il caldo, compreso di rete gas, camino fumi, collettore, pompe valvole e regolazione più chiller esterno (e accumulo??) per il freddo completo di linea alimentazione, costa meno di una pompa di calore aria/acqua?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Mi stai dicendo che caldaia a condensazione (usate terminali a bassa temperatura?) per il caldo, compreso di rete gas, camino fumi, collettore, pompe valvole e regolazione più chiller esterno (e accumulo??) per il freddo completo di linea alimentazione, costa meno di una pompa di calore aria/acqua?
poco più, volevo scrivere poco più... mi cospargo il capo di cenere.... devo imparare a rileggere quando scrivo in fretta
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)