[1] info presa elettrica

Messaggioda Foto Utenteeconom » 6 nov 2012, 19:54

Buona sera a tutti,

vorrei porre la seguente domanda: nel caso di un motore elettrico a induzione (per es. 2000 watt 10A) che come sappiamo ha una certa corrente di spunto, quale presa e spina è più opportuno usare : quelle grandi da 16A che si usano anche in casa o altre tipologie che sopportano correnti maggiori?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[2] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 6 nov 2012, 20:40

econom ha scritto:Buona sera a tutti,

vorrei porre la seguente domanda: nel caso di un motore elettrico a induzione (per es. 2000 watt 10A) che come sappiamo ha una certa corrente di spunto, quale presa e spina è più opportuno usare : quelle grandi da 16A che si usano anche in casa o altre tipologie che sopportano correnti maggiori?

Grazie.


Se installati nell'ambito industriale ti consiglierei presa e spina IEC309 2P+T 16A. con grado di protezione adeguata al luogo di installazione.

Se installati nell'ambito domestico presa e spina SCHUKO

Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[3] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto Utenteeconom » 6 nov 2012, 21:09

Buona sera,

che differenza esiste tra prese e spine industriali e quelle delle abitazioni a parità di corrente?

grazie.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[4] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 nov 2012, 0:07

Le maggiori differenze riguardano la "meccanica", il sistema di connessione delle "industriali" è fatto per garantire maggiore resistenza alle sollecitazioni ma anche per ridurre la facilità di disaccoppiamento involontario spina/presa.

Poi ovviamente anche poli e alveoli sono sensibilmente diversi tra le due famiglie.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto Utenteeconom » 7 nov 2012, 14:37

Grazie per le risposte ,

ma a livello di correnti di spunto dei motori elettrici le prese e spine industriali sono più appropriate rispetto alle casalinghe o non cambia nulla ?

cordiali saluti.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[6] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 nov 2012, 15:21

Per la corrente di spunto non mi preoccuperei della presa la quale corrente di esercizio continuo soddisfa il coordinamento con l'apparecchio utilizzatore, ma mi preoccuperei per la caratteristica della curva di intervento e della In del l'interruttore a protezione della linea alla quale verrà collegata la presa.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[7] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2012, 16:25

econom ha scritto:ma a livello di correnti di spunto dei motori elettrici le prese e spine industriali sono più appropriate rispetto alle casalinghe o non cambia nulla ?


E' la destinazione d'uso che cambia completamente... la presa così detta "civile" non è idonea in ambiente industriale, è ammessa per piccole apparecchiature e per uso temporaneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto Utenteeconom » 7 nov 2012, 20:44

buona sera,

secondo voi un interruttore magnetotermico da 16A curva C sarebbe sufficiente a proteggere la linea tenuto conto che questa alimenta solo un motore elettrico mono da 12-13A nominali (più alcune luci) ?

grazie.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[9] Re: info presa elettrica

Messaggioda Foto Utentekikkina » 8 nov 2012, 11:18

16A / curva C è troppo "giusto" rischi che il rischio che allo spunto l'interruttore scatti... per i motori è più indicata la curva D