[1] Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 nov 2012, 19:50

Buona sera a tutti, chiedo: un progetto elettrico per un impianto fotovoltaico, elaborato e rilasciato al committente in data 02/2011 per una struttura pubblica, i lavori inizierebbero a breve, cosa cambia in base alle normative attuali, il progetto sarebbe da aggiornare, ( es. V° conto energia ) prima di iniziare la gara di appalto con le ditte partecipanti.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto Utentecrit » 8 nov 2012, 0:41

in termini progettuali fai attenzione all'allegato 2 del conto energia ovvero al posizionamento dei pannelli in modo da minimizzare l'impatto estetico. Su due piedi non mi viene in mente altro ma bisognerebbe controllare il progetto con il decreto alla mano.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 8 nov 2012, 9:50

Dipende a che livello di dettaglio sono arrivati con il progetto, se c'è solo lo schema unifilare e 4 linee in croce che identificano i pannelli, l'inverter e i contatori, sicuramente sarà ancora valido ma se riporta delle indicazioni sui pannelli da utilizzare, tipo di inverter, note riguardanti le vecchie regole di connessione ecc...
E rimane sempre l'opzione di riproporlo al Progettista e chiedergli se è ancora valido.....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto Utentekikkina » 8 nov 2012, 10:56

dipende anche dalla potenza dell'impianto, prima sotto i 20 kWp il dispositivo di interfaccia poteva essere interno all'inverter, se questi non erano più di 3, ora deve essere esterno a partire dai 6 kWp
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

0
voti

[5] Re: Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 nov 2012, 12:03

Concordo con Foto Utentemaxxy e Foto Utentekikkina. Nel mentre è uscita la CEI 0-21. Controlla anche che gli inverter previsti dal progetto (se sono specificate marche e modelli) siano in regola con la CEI 0-21, diversamente non sarebbero installabili.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Progetto Impianto FV

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 8 nov 2012, 19:25

Grazie, delle Vs risposte, consultando la CEI 0-21 ho già stampato il cartaceo, effetuerò un controllo, se ci sono altri consigli, gli accetto.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12