Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto UtenteAle863 » 9 nov 2012, 10:06

Beh, d'accordo, esame progetto, quindi esame di tutta la documentazione relativa all'installazione elettrica... e secondo me l'aspetto di selettività relativa almeno alla continuità do servizio non può essere trascurata, quanto meno mi sembra giusto che la commissione prenda atto di quanto rilevato di difforme e decida collegialmente di conseguenza, altrimenti tutta la responsabilità ricade sull'esperto in elettrotecnica.... non mi sembra accettabile.
Avatar utente
Foto UtenteAle863
15 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 set 2012, 9:28

1
voti

[12] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2012, 11:09

La procedura è corretta, prima si valuta la documentazione e poi si fa il sopralluogo con tutta la commissione o viene nominata la commissione ridotta. La documentazione deve contenere il progetto dell'impianto elettrico completo di relazione tecnica specialistica. A mio avviso su una struttura temporanea, per uno spettacolo che dura poche ore, la mancata selettività non è un elemento discriminante, il potenziamento dell'illuminazione di emergenza e la gestione dell'emergenza possono sopperire a mancanze impiantistiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto Utentekikkina » 9 nov 2012, 13:03

a questo punto penso che alla riunione farò presente il problema della selettività al resto della commissione come mi avete consigliato, poi si vedrà con gli altri membri cosa fare.
In realtà si potrebbe anche dire che l'impianto elettrico è "sicuro", nel senso che vedo molto difficile che qualcuno prenda qualche scarica... diventa piuttosto un problema di sicurezza in caso di scatto degli interruttori!
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

0
voti

[14] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 nov 2012, 13:45

In teoria, dovrebbe esserci un GE di emergenza che serve linee privilegiate....ma bisogna essere sicuri che parta sempre entro un tempo prestabilito, per questo motivo, prevedo sempre le lampade di emergenza.

Di GE che non partono se ne sentono tutti i giorni...sensori, pompa, batterie,...et etc...quando non parte poi ci si accorge che nessuno lo aveva verificato...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto Utentekikkina » 9 nov 2012, 13:51

Il GE pare sia previsto, ma a dir la verità non ho idea di come abbiano intenzione di collegarlo perché nello schema non compare!
Nella relazione tecnica è citato per l'alimentazione dell'illuminazione di emergenza, ma non è chiaro se siano gli stessi apparecchi dell'illuminazione normale o se ne alimenti altri...
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

1
voti

[16] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto UtenteAle863 » 9 nov 2012, 14:15

Vero, la struttura è temporanea e sono anche io dell'opinione che si possono trovare alternative alla selettività di intervento.... ma le alternative le deve trovare il progettista e devono essere esplicitate nella documentazione di progetto, poi la commissione decide il da farsi dopo che il membro esperto in elettrotecnica ha esposto la situazione
Avatar utente
Foto UtenteAle863
15 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 set 2012, 9:28

0
voti

[17] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2012, 14:37

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Impianto elettrico circo (C.V.P.S)

Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 nov 2012, 9:08

"Lo spettacolo deve continuare"....lo diceva anche Freddy M.....a tutti i costi....

Fagli mettere delle belle emergenze .....grandi....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea