[1] Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utentegionni90 » 9 nov 2012, 12:30

Ciao ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi come si dimensionano gli interruttori a monte e a valle dell'UPS e soprattutto a cosa servono? grazie
Avatar utente
Foto Utentegionni90
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 9 nov 2012, 12:22

0
voti

[2] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 nov 2012, 16:17

intendi nei quadri a monte e a valle? si dimensionano come normali interruttori, a monte è normalmente più grande che in uscita per via delle perdite.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[3] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 9 nov 2012, 16:25

Consulta il manuale del produttore....
PS
Nel caso di installazione di interruttori differenziali, dovranno essere necessariamente di tipo "A" ... Sempre che il costruttore ne autorizzi l'uso perché altrimenti dovrai passare a quelli di tipo "B"

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utenteligabue » 9 nov 2012, 17:22

Avrei da inviare alcuni file in pdf, ma sono troppo ingombranti (3/4 Mega). :-M
Se mi mandi la tua email, te li spedisco.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[5] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utentegionni90 » 9 nov 2012, 17:29

per rispondere a marco76, intendo proprio a monte e a valle dell'UPS
maxxy ok darò un occhiata
ligabue la mia email è gionni90@hotmail.it
Avatar utente
Foto Utentegionni90
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 9 nov 2012, 12:22

0
voti

[6] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto UtenteRiccy » 9 nov 2012, 17:52

Se il costruttore non impone i differenziali di tipo B consiglio anzichè i normali differenziali tipo A di prevedere quelli ad alta immunità ai disturbi per essere sicuri di non avere scatti intempestivi visto che gli UPS tendono a buttare disturbi in rete
Avatar utente
Foto UtenteRiccy
15 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 ott 2009, 10:30

0
voti

[7] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 9 nov 2012, 17:56

Riccy ha scritto:consiglio anzichè i normali differenziali tipo A di prevedere quelli ad alta immunità ai disturbi per essere sicuri di non avere scatti intempestivi visto che gli UPS tendono a buttare disturbi in rete

I differenziali di tipo "A" devono essere installati non tanto per la loro immunità ai disturbi, ma perché adatti alle correnti pulsanti unidirezionali in caso di un guasto all'inverter che un semplice AC non sarebbe in grado di rilevare

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[8] Re: Interruttori UPS

Messaggioda Foto UtenteRiccy » 9 nov 2012, 18:52

Si, ma spesso non bastano.

I differenziali Tipo A ad alta immunità ai disturbi (3000A in onda 8/20) non soffrono gli scatti intempestivi dati da disturbi che in molti casi fanno scattare anche i tipi A standard pur essendo questi adatti alle correnti pulsanti unidirezionali
Avatar utente
Foto UtenteRiccy
15 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 ott 2009, 10:30