Buogniorno
Nella ormai vecchia e superata DK5940 era esplicitamente vietato connettere alla rete BT un generatore sincrono di qualunque potenza mentre se non sto prendendo un abbaglio la CEI 0-21 all'art. 8.4.1.2. consente di collegare direttamente un sincrono. O sbaglio?
Il dubbio è che la vecchia DK aveva un motivo tecnico valido per vietare ciò, ovvero un utente connesso alla rete BT non può avvalersi della funzione di protezione omopolare (59Vo o 59N) mentre il generatore potrebbe sostenere la tensione di linea anche in assenza di una fase.
CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Premesso che il gestore della rete elettrica permette la connessione previa verifica tecnica delle caratteristiche di rete BT, della taglia del generatore e delle protezioni sia d'impianto sia di macchina; qualora rilevasse delle criticità, può anche indicare un punto di connessione alternativo a quello richiesto dal cliente richiedente, come previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive(TICA). Attualmente i generatori sincroni con le protezioni di nuova generazione sensibili anche alla perdita di rete, non costituiscono più un grosso problema, poiché il loro comportamento nei transitori di frequenza e tensione deve rispondere a criteri e parametri prestabiliti, i quali se oltrepassati, determinano la disconnessione del generatore (CEI 0-21, Allegato A70 CDRT). infine le protezioni installate al quadro di macchina le quali agiscono sul dispositivo di generatore, devono prevedere tra le altre protezioni anche il controllo dello squilibrio di carico; attualmente facilmente realizzabile con quanto è reperibile sul mercato.
Saluti
Marco62
Saluti
Marco62
0
voti
grazie della risposta però ho qualche dubbio se una fase sul lato MT della rete di Enel va a terra le protezioni del generatore riascano a sentire il guasto essendoci il trasformatore nel mezzo.
0
voti
I due sistemi sono separati galvanicamente dal trasformatore MT/BT. Se la connessione è in BT ci si deve preoccupare delle anomalie di esercizio di quel livello di tensione.Le protezioni di MT del distributore faranno il loro dovere per la problematica di quel livello di tensione.
Saluti
Marco62
Saluti
Marco62
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)