CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT

Messaggioda Foto Utentecrit » 25 ott 2012, 18:12

Buogniorno
Nella ormai vecchia e superata DK5940 era esplicitamente vietato connettere alla rete BT un generatore sincrono di qualunque potenza mentre se non sto prendendo un abbaglio la CEI 0-21 all'art. 8.4.1.2. consente di collegare direttamente un sincrono. O sbaglio?
Il dubbio è che la vecchia DK aveva un motivo tecnico valido per vietare ciò, ovvero un utente connesso alla rete BT non può avvalersi della funzione di protezione omopolare (59Vo o 59N) mentre il generatore potrebbe sostenere la tensione di linea anche in assenza di una fase.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[2] Re: CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 10 nov 2012, 4:40

Premesso che il gestore della rete elettrica permette la connessione previa verifica tecnica delle caratteristiche di rete BT, della taglia del generatore e delle protezioni sia d'impianto sia di macchina; qualora rilevasse delle criticità, può anche indicare un punto di connessione alternativo a quello richiesto dal cliente richiedente, come previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive(TICA). Attualmente i generatori sincroni con le protezioni di nuova generazione sensibili anche alla perdita di rete, non costituiscono più un grosso problema, poiché il loro comportamento nei transitori di frequenza e tensione deve rispondere a criteri e parametri prestabiliti, i quali se oltrepassati, determinano la disconnessione del generatore (CEI 0-21, Allegato A70 CDRT). infine le protezioni installate al quadro di macchina le quali agiscono sul dispositivo di generatore, devono prevedere tra le altre protezioni anche il controllo dello squilibrio di carico; attualmente facilmente realizzabile con quanto è reperibile sul mercato.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT

Messaggioda Foto Utentecrit » 10 nov 2012, 12:11

grazie della risposta però ho qualche dubbio se una fase sul lato MT della rete di Enel va a terra le protezioni del generatore riascano a sentire il guasto essendoci il trasformatore nel mezzo.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[4] Re: CEI 0-21 Generatore sincrono connesso alla rete BT

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 10 nov 2012, 14:45

I due sistemi sono separati galvanicamente dal trasformatore MT/BT. Se la connessione è in BT ci si deve preoccupare delle anomalie di esercizio di quel livello di tensione.Le protezioni di MT del distributore faranno il loro dovere per la problematica di quel livello di tensione.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica