Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

rifasare motore trifase

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 13 nov 2012, 14:49

Salve a tutti..
Ho un motore trifase da 4kw, 5,5hp che ha un cos phi di 0.83 e un assorbimento a triangolo di 8,26A e a stella di 4.77. devo costruirgli un avvio stella triangolo.
Serve rifasarlo per diminuire la potenza reattiva assorbita? se si come calcolo i condensatori?
grazie mille a tutti O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentenick88ciao
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 13 nov 2012, 14:36

1
voti

[2] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 nov 2012, 1:55

Ho un motore trifase da 4kw, 5,5hp che ha un cos phi di 0.83 e un assorbimento a triangolo di 8,26A e a stella di 4.77. devo costruirgli un avvio stella triangolo.

Sicuramente il motore è a 400 V a triangolo, e 690 V a stella.
Attuale: cosfì 0,83 = Tg 0,672;
Compensazione a: cosfì 0,92 = Tg 0,426;
var = Pn x (Tg1 – Tg2) = 4 x (0,672- 0,426) = 4 x 0,246 = 0,984 var
Occorre una batteria di 1 kvar, da inserire ai morsetti del motore.
Dopo il rifasamento devi abbassare la taratura del relè termico da 8,26 A —:— 7,5 A
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[3] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 14 nov 2012, 12:31

esatto grazie mille! quindi per calcolare i condensatori a stella (è equivalente a triangolo???):
C=Qc/(3*omega*V^2)=1000/(3*314*160000)= circa 6,6 uF ogni condensatore. esatto?
Avatar utente
Foto Utentenick88ciao
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 13 nov 2012, 14:36

0
voti

[4] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 nov 2012, 13:12

esatto grazie mille! quindi per calcolare i condensatori a stella (è equivalente a triangolo???):
C=Qc/(3*omega*V^2)=1000/(3*314*160000)= circa 6,6 uF ogni condensatore. esatto?

Si, il tuo calcolo è esatto. Ne deriva che per avere una potenza di 1 kvar a 400 volt e 50 Hz occorre una capacità di 19,90 uF. Lascia stare i uF, nella pratica si usano i kvar.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[5] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 14 nov 2012, 13:24

Ok grazie mille!! :ok:
Avatar utente
Foto Utentenick88ciao
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 13 nov 2012, 14:36

1
voti

[6] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 nov 2012, 0:55

Foto Utentenick88ciao ha scritto:Ho un motore trifase da 4kw, 5,5hp [..] devo costruirgli un avvio stella triangolo.

:shock:

"Evvabè, facciamoci del male!"

Recitava più o meno così una frase pronunciata da Nanni Moretti in un film di cui non ricordo più il titolo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 15 nov 2012, 9:48

perché? cosa dovrei fare, avviarlo direttamente a triangolo? un soft starter non lo uso, crea troppe vibrazioni ad alta frequenza!
Avatar utente
Foto Utentenick88ciao
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 13 nov 2012, 14:36

0
voti

[8] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 nov 2012, 9:51

Foto Utentenick88ciao ha scritto:cosa dovrei fare, avviarlo direttamente a triangolo?

Questa é una possibilità, come mai la necessità di tale avviamento?

un soft starter non lo uso, crea troppe vibrazioni ad alta frequenza!

:?:

PS: anche uno Y/D non è così "delicato" se visto all' oscilloscopio :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 15 nov 2012, 10:05

Si concordo pienamente che un avvio stella triangolo per quanto riguarda le correnti non è delicato, anzi si arriva ad un picco che è 4 volte la corrente nominale se non sbaglio. Però dal punto di vista delle vibrazioni ha un unico piccolo strappo nella commutazione.
Avviare direttamente a triangolo invece ha un enorme strappo che rischia di far ruotare il motore su se stesso se non ancorato al meglio e rovina la struttura con il tempo, in quanto la coppia di avvio è molto più alta della nominale (per non parlare della corrente di picco che arriva a valori di 8 volte la nominale). Per quanto riguarda l'uso del soft starter bisogna vedere se si ha un carico la cui coppia è lineare con la velocità, altrimenti è una "ciofeca", creando un'enormità di vibrazioni ad alta frequenza. Ovviamente la cosa migliore è un inverter ma per ovvie ragioni lo escludo.
Avatar utente
Foto Utentenick88ciao
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 13 nov 2012, 14:36

0
voti

[10] Re: rifasare motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 nov 2012, 12:06

Avviare direttamente a triangolo invece ha un enorme strappo che rischia di far ruotare il motore su se stesso se non ancorato al meglio e rovina la struttura con il tempo,
Il motore deve essere ancorato come dio comanda; anzi deve essere allineato con la dovuta strumentazione per evitare le vibrazioni meccaniche. Un motore da 4 kW si può avviare diretto… perché non spieghi che tipo di macchina trascina.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

Prossimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea