Salve a tutti!

Potete aiutarmi?

Un cliente in MT a giugno del 2011 richiede un aumento della fornitura installando una nuova cabina da 630 kVA (prima era da 200 kVA), nello stesso periodo (suppongo prima della richiesta di aumento della fornitura) installa un impianto fotovoltaico.
L'impianto entra in esercizio a luglio del 2011.

Tenendo conto del fatto che la norma CEI 0-16 V2 è stata pubblicata 1/04/09, la cabina doveva essere realizzata rispettando la suddetta norma?
Forse sono previste alcune eccezioni!?
Semmai potreste indicarle.

Grazie per il vostro prezioso aiuto
O_/

Lequadro
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[2] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 nov 2012, 8:29

Se nel 2011 è passato da 200kVA a 630 se avesse avuto i requisiti semplificati aveva comunque adeguato DG+SPG,invece se aveva già interruttore e sistema SPG esistente e aveva inviato la DIDA in teoria nulla era tenuto a fare , quindi magari puo essere che il sistema SPG non sia conforme alla attuale CEI 0-16 (i relè conformi al relativo allegato CEI 0-16 iniziaron a uscire a aprile 2009). Dipende dalla situazione
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentelequadro » 16 nov 2012, 19:12

Grazie Massimo-G per la tua risposta.

Chiedo scusa ma purtroppo ho esposto la domanda in modo errato per vari motivi. :oops:
In particolare chiedo scusa a Massimo-G che già aveva risposto. :oops: :oops:

Il problema in realtà è il seguente:

Anno di produzione cabina: 2007.

Nel 2007 c’era in vigore la DK5600 (la CEI 0-16 non esisteva).

La cabina è adeguata alla DK5600.

A giugno del 2011 viene fatta richiesta ad Enel della fornitura bidirezionale - trioraria (al momento della richiesta c'era una fornitura monodirezionale - trioraria).

A luglio del 2011 entra in esercizio l'impianto fotovoltaico con scambio sul posto.

La mia domanda è la seguente:

Nel 2011, a seguito dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, si doveva adeguare la cabina alla CEI 0-16?
Semmai potreste indicarmi qualche riferimento normativo (anche da tuttonormel)?


Grazie
Lequadro
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[4] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 nov 2012, 19:44

In teoria non aveva bisogno di nulla (richiesta di connesione alla rete dopo il 16/11/2006 quando entrò in vigore il nuovo allegato TA della DK5600) , poi la pratica è diversa in quanto si ci deve piegare ai voleri del distributore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentelequadro » 17 nov 2012, 6:58

Grazie tante Massimo-G... :D

O_/
Lequadro
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[6] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utenteguerriero84 » 19 nov 2012, 14:17

scusatemi ma dato che c'è un impianto fotovoltaico, la cabina deve essere adeguata secondo quanto previsto alla delibera 82/2012 entro marzo 2013??????
Credo inoltre che ENEL Distribuzione abbia provveduto (credo entro luglio) a comunicare la necessità di adeguamento alla delibera....che da quanto so è obbligatorio.
Avatar utente
Foto Utenteguerriero84
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 7 nov 2012, 13:06

0
voti

[7] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utentelequadro » 19 nov 2012, 14:39

Ciao,
la delibera a cui ti riferisci è la 84/2012 e relativo allegato A70?
La cabina deve essere adeguata secondo quanto previsto alla delibera 84/2012 entro marzo 2013?
SI

La domanda che ponevo riguardava solo l'eventuale adeguamento del DG+SPG alla CEI 0-16 (probabilmente non era ben specificato).
Volevo capire se un utente passivo passando ad attivo avesse l'obbligo di adeguare tali dispositivi alla CEI 0-16.
Nel caso descritto non si deve fare nulla.
Esistono altri casi in cui si ha l'obbligo di adeguare.
Diversamente dal caso precedente i DDI+SPI devono essere sempre conformi alla CEI 0-16.
A tal proposito invito, a chi fosse interessato, a leggere l'articolo di tuttonormel settembre 2010 pag. 20-21 "DA PASSIVO AD ATTIVO".


O_/
Lequadro
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[8] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 nov 2012, 14:48

Per l'allegato A70 bisogna sicuramente adeguarsi entro marzo 2013, ma ovviamente non centra nulla con l'adeguamento CEI 0-16. Non ho citato articoli di TUTTONORMEL in quanto ho notato che ai distributori (Enel, Hera , AEM varie) dei pareri e degli articoli pubblicati sulla rivista non importa assolutamente nulla. Si è sempre nelle mani del funzionario di turno
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: CEI 0-16

Messaggioda Foto Utenteguerriero84 » 19 nov 2012, 15:38

Ciao,
la delibera a cui ti riferisci è la 84/2012 e relativo allegato A70?


Si scusami mi riferivo alla delibera 84/2012.