Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 22 nov 2012, 8:31

La prova è stata fatta dalla stessa persona sia nei quadri dentro il negozio che nei quadri sottocontatore.
La cosa strana è che nessuno dei 120 interruttori sottocontatore interbengono, mentre tutti quelli dei negozi si. Se fosse un problema al PE dovrei avere problemi sia sugli interruttori a monte che a valle.
Proveranno a far fare le prove ad una seconda persona e vedremo.
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[12] Re: Interruttori differenziali che non intervengono

Messaggioda Foto UtenteRiccy » 22 nov 2012, 9:59

tutti gli interruttori sono dello stesso produttore?
Avatar utente
Foto UtenteRiccy
15 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 ott 2009, 10:30

1
voti

[13] Re: Interruttori differenziali che non intervengono

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 nov 2012, 10:17

Foto UtenteEMY78 ha scritto:QUADRO SOTTOCONTATORE CON INT DIFF, LINEA DI ALIEMNTAZIONE NEGOZIO E RELATIVO QUADRO ALL'INTERNO DEL NEGOZIO (CON DIFFERENZIALE)


EMY78 ha scritto:La cosa strana è che nessuno dei 120 interruttori sottocontatore interbengono interviene, mentre tutti quelli dei negozi si


Ma si tratta di differenziali da 30 mA (sarebbe una gran porcata a maggior ragione che sei in TN-S) anche sulle partenze sottocontatore? :shock:
Non è che si vuol far scattare un selettivo da 300 mA con lo strumento impostato per un 30 mA?
Lo dico solo poiché in passato ho visto fare cose (e richieste) strane agli ispettori dell' ASL ;-)

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: Interruttori differenziali che non intervengono

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 nov 2012, 13:15

Anche se l'errore di misura da parte del tecnico dell'ASL è la soluzione più semplice al "mistero" del mancato intervento dei differenziali, c'è qualcosa che non mi torna.

Voglio dire che mentre è del tutto umano sbagliare 2 o 3 misure su 120 effettuate, sbagliarle tutte è ben più che diabolico. Centoventi, ripeto, centoventi misure sbagliate alla rifila. :shock:

Insomma o quando sulla relazione ha scritto che nessuno dei 120 interruttori testati risulta funzionanate (perché da qualche parte deve averlo scritto) era arcisicuro di quanto affermava... o è scemo! (ma scemo forte)

Anch'io ho visto fare le peggio cose dai verificatori (spesso e volentieri si scordano di tarare la matassa di cordicella da 1,5 quando fanno le misure di terra), ma al quinto risultato negativo sono sempre tornati sui loro passi subodorando di aver fatto una ca...ta un "qualche errore da qualche parte".

Mi rifiuto di credere che qualcuno possa prendere un abbaglio di tali proporzioni.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[15] Re: Interruttori differenziali che non intervengono

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 nov 2012, 21:25

Probabile che il verificatore abbia errato clamorosamente, ed altrettanto clamorosamente, non abbia colto il senso della sua imperizia ....

Probabilmente, ha letto 300mA tipo S - ove era inserito il classico Differenziale da 30mA....

Auguri a chi glielo deve spiegare...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[16] Re: Interruttori differenziali che non intervengono

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 nov 2012, 0:06

Probabilmente, ha letto 300mA tipo S - ove era inserito il classico Differenziale da 30mA....

Ehm... eventualmente... al contrario.
Interruttore 300 mA tipo S e strumento su 30 mA.

...e comunque rifiuto di cederci.