[1] Ponteggio in acqua

Messaggioda Foto Utentemarcofulminato » 25 nov 2012, 9:42

Buongiorno a tutti,
dovrei effettuare la messa a terra di un ponteggio metallico in un cantiere, il ponteggio di piccole dimensioni ha la caratteristica di avere un lato ( circa 15 mt ) sommerso in acqua di un laghetto privato .
il fatto che la massa metallica sia immersa in acqua, mi abbasserà notevolmente il valore di resistenza di terra, ma devo attenermi a particolari misure di sicurezza ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemarcofulminato
0 1 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 31 gen 2012, 23:43

1
voti

[2] Re: Ponteggio in acqua

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 25 nov 2012, 12:55

Se la resistenza verso terra del ponteggio è inferiore a 200 ohm , quest'ultimo costituisce massa estranea che va collegata ai fini della dell'equipotenzialità all'impianto di terra.

Saluti