Credimi è impressione tua.
Erano complimenti reali sei stato l'unico che ha saputo darmi una spiegazione certa.
Però mi hai fatto sorgere un altro dubbio.
Se ho un differenziale 30 ma e una resistenza minore di 1600 ohm
appena l'apparecchio è in dispersione mi scatta il differenziale?
quello che vorrei capire ,se si interrompe una minima parte dell'isolamento
della resistenza di un forno mi scatta?
Grazie
corto fase-terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[12] Re: corto fase-terra
Se la dispersione verso terra eguaglia o supera i 30mA scatta il differenziale a prescindere dalla resistenza del forno.
Se parliamo di guasto verso terra ne fa da padrona nei confronti del differenziale la corrente dispersa verso di essa.
Se parliamo di guasto verso terra ne fa da padrona nei confronti del differenziale la corrente dispersa verso di essa.
0
voti
[13] Re: corto fase-terra
Tra parentesi a questo punto suggerirei l' articolo di
attilio sugli MTD che espone e chiarisce molti aspetti di tali dispositivi (aggiungerei con precisione nei dettagli quasi maniacale
)
0
voti
[14] Re: corto fase-terra
ma scusami allora il fatto che quando inverti la spina a volte il differenziale non interviene come mai?
0
voti
[15] Re: corto fase-terra
driano52 ha scritto:Credimi è impressione tua.
Ok, ne prendo atto
driano52 ha scritto:allora il fatto che quando inverti la spina a volte il differenziale non interviene come mai?
Perché il problema di isolamento si sposta sul conduttore di neutro, il cui potenziale non é pari a quello di fase e può non fare intervenire la protezione. In ogni caso é un palliativo, a lungo andare (per modo di dire) il guasto può evolversi in diversi modi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
[16] Re: corto fase-terra
Ma parliamo di intervento non istantaneo, o comunque non garantibile entro i 5s (tempo che se non ricordo male é il massimo previsto per i circuiti di distribuzione) addirittura possibile entro 1 ora!
La norma italiana non indica in maniera esplicita i tempi massimi di interruzione in TT per i circuiti terminali.
perché - si dice - non servono dato che tanto si usano differenziali (generici o tipo S) per la protezione dai contatti indiretti.
Se andassimo a vedere la IEC 60364, da cui la CEI 64-8 è derivata, troveremmo anche tali valori. A 230 V è 0,2 s.
0
voti
[17] Re: corto fase-terra
scusami per il problema d'isolamento come si fa a capire se in quel punto di rottura (linea rossa)
c'e' la fase o il neutro.
Grazie
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)