Buongiorno a tutti,
ho un quadro da installare in zona 2 (classificazione ATEX) che conterrà alcune utenze protette con filosofie EEx-d / EEx-n, con pressacavi idonei per una corretta installazione. Essendo all'interno del quadro, è possibile utilizzare del cavo FROR 450/750 (sezione 3G1,5mmq, idonea per i carichi utilizzati) per i collegamenti elettrici delle utenze oppure sono obbligato ad utilizzare cavo armato o quant'altro?
Installazione cavo FROR in zona 2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Giacomo ha scritto:Buongiorno a tutti,
ho un quadro da installare in zona 2 (classificazione ATEX) che conterrà alcune utenze protette con filosofie EEx-d / EEx-n, con pressacavi idonei per una corretta installazione. Essendo all'interno del quadro, è possibile utilizzare del cavo FROR 450/750 (sezione 3G1,5mmq, idonea per i carichi utilizzati) per i collegamenti elettrici delle utenze oppure sono obbligato ad utilizzare cavo armato o quant'altro?
Ma il progettista cosa dice?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
0
voti
Giacomo ha scritto:Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
Trattandosi di una zona 2 non ci sono particolari requisiti per le condutture, va bene un cavo con guaina posato su passerella o cavo senza guaina in tubazione. Il FROR 450/750 può andare bene ovviamente se non siamo all'esterno perché altrimenti sono vietati. Da curare l'aspetto di protezione meccanica, il cavo può anche essere posato in aria libera ma deve essere protetto da danneggiamenti meccanici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Giacomo ha scritto:Il progettista aveva l'intenzione di mettere la tipologia di cavo FG7OR. Purtroppo c'è stata un'incomprensione con la produzione ed è stato utilizzato cavo FROR. Il problema è che i giunti di bloccaggio sul conduit esterno sono stati resinati ed io volevo la conferma (possibilmente a livello di normative) che quanto è stato fatto non sia contestabile oppure, nell'ipotesi più pessimistica, quali accorgimenti adottare. Ringrazio dell'attenzione e, cortesemente, saluto.
Trattandosi di una zona 2 non ci sono particolari requisiti per le condutture, va bene un cavo con guaina posato su passerella o cavo senza guaina in tubazione. Il FROR 450/750 può andare bene ovviamente se non siamo all'esterno perché altrimenti sono vietati. Da curare l'aspetto di protezione meccanica, il cavo può anche essere posato in aria libera ma deve essere protetto da danneggiamenti meccanici.
Siamo all'interno di un cabinet pressurizzato, quindi sempre chiuso. Dal momento in cui si aprirà la porta (solo in attività di manutenzione) la pressurizzazione cadrà ma, allo stesso tempo, le utenze cui faccio riferimento rimarranno alimentate (per questo sono state messe in esecuzione EEx-d / EEx-n).
Ritengo quindi che l'installazione non possa essere definita "all'aperto" ma, eventualmente, posso cercare di garantire la migliore protezione meccanica possibile (con guaina o canalina, eventualmente). A quale normativa posso fare riferimento per giustificare quanto sopra citato? Grazie e buon lavoro
0
voti
Giacomo ha scritto:Siamo all'interno di un cabinet pressurizzato, quindi sempre chiuso. Dal momento in cui si aprirà la porta (solo in attività di manutenzione) la pressurizzazione cadrà ma, allo stesso tempo, le utenze cui faccio riferimento rimarranno alimentate (per questo sono state messe in esecuzione EEx-d / EEx-n).
Ritengo quindi che l'installazione non possa essere definita "all'aperto" ma, eventualmente, posso cercare di garantire la migliore protezione meccanica possibile (con guaina o canalina, eventualmente). A quale normativa posso fare riferimento per giustificare quanto sopra citato? Grazie e buon lavoro
- CEI EN 60079-14
- CEI EN 60079-17
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Riprendo questa discussione per togliermi un dubbio:
nei luoghi a rischio di esplosione, il cavo FG7OR lo posso utilizzare in qualunque zona di pericolo? (ovviamente con l'ingresso nelle apparecchiature fatto con idonei raccordi Ex).
La posa può essere a vista?
Grazie e buona serata
nei luoghi a rischio di esplosione, il cavo FG7OR lo posso utilizzare in qualunque zona di pericolo? (ovviamente con l'ingresso nelle apparecchiature fatto con idonei raccordi Ex).
La posa può essere a vista?
Grazie e buona serata
0
voti
Suggerisco un ottimo testo CEi "Norme CEI per luoghi con pericolo di esplosione Vol II:Impianti"
Contiene un estratto del DLgs 81/08, Legge 186/68, Direttiva 94/9/CE, Decreto 23 Marzo 1998 N.126, Guida alla direttiva 94/9/CE - ATEX 2009, Cei EN 60079-14, CEI EN 60079-17, CEI EN 61241-14.
L' edizione è aggiornata al Marzo 2011, al costo di 155€.
Si può integrare poi al SET1 (Norme cei per luoghi con pericolo di esplosione)
L' acquisto dell' intero pacchetto ha un costo di 310€ ma ritengo sia uno strumento indispensabile per affrontare con la giusta conoscenza l' argomento.
Ps. (nota personale)
Ritengo il possesso ( e la conoscenza ) delle normative importante quanto il possesso delle attrezzature di lavoro se si vuole svolgere il proprio lavoro con cognizione di causa e senza incappare in errori dovuti alla mancanza di informazione tecnica di ciò che si affronta.
Contiene un estratto del DLgs 81/08, Legge 186/68, Direttiva 94/9/CE, Decreto 23 Marzo 1998 N.126, Guida alla direttiva 94/9/CE - ATEX 2009, Cei EN 60079-14, CEI EN 60079-17, CEI EN 61241-14.
L' edizione è aggiornata al Marzo 2011, al costo di 155€.
Si può integrare poi al SET1 (Norme cei per luoghi con pericolo di esplosione)
L' acquisto dell' intero pacchetto ha un costo di 310€ ma ritengo sia uno strumento indispensabile per affrontare con la giusta conoscenza l' argomento.
Ps. (nota personale)
Ritengo il possesso ( e la conoscenza ) delle normative importante quanto il possesso delle attrezzature di lavoro se si vuole svolgere il proprio lavoro con cognizione di causa e senza incappare in errori dovuti alla mancanza di informazione tecnica di ciò che si affronta.
0
voti
crimail ha scritto:Riprendo questa discussione per togliermi un dubbio:
nei luoghi a rischio di esplosione, il cavo FG7OR lo posso utilizzare in qualunque zona di pericolo? (ovviamente con l'ingresso nelle apparecchiature fatto con idonei raccordi Ex).
In linea generale si.
crimail ha scritto:La posa può essere a vista?
Si.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)