[11] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 0:28

Si scusa Foto UtenteMike ho dimenticato un pezzo...
64-8/7

P.s.

La 64/7 del 1/12/2010 è ancora in vigore per le alimentazioni in serie (anche se comunque il mio era un errore di battitura ed intendevo la 64-8/7)
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 3 dic 2012, 0:40, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[12] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 0:33

elettrosiculo ha scritto:
Mike ha scritto:La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...


ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?


Il mio era un errore di battitura, la 64-8/7 raccomanda il differenziale da 30mA
Art. 714.413.1 Nota 2 (edizione aggiornata del 2012)
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[13] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 dic 2012, 10:17

MassimoB ha scritto:la 64-8/7 raccomanda il differenziale da 30mA
Art. 714.413.1 Nota 2 (edizione aggiornata del 2012)

La nota citata andrebbe letta integralmente:
"NOTA 2 Si raccomanda di proteggere gli impianti di illuminazione situati in posti quali quelli indicati nel secondo alinea del 714.1 mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale aventi corrente nominale differenziale non superiore a 30 mA. Tali dispositivi di protezione forniscono inoltre una protezione addizionale contro i contatti diretti."
Il secondo aliena del 714.1:
"altri impianti di illuminazione in posti quali cabine telefoniche, pensiline di fermata per mezzi
di trasporto (es. autobus e tram), insegne pubblicitarie, mappe di città e segnaletica stradale
"
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

1
voti

[14] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2012, 10:21

elettrosiculo ha scritto:ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?


Non per l'illuminazione pubblica, sarebbe assurdo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 20:11

elettrosiculo ha scritto:Salve a tutti,
Tale impianto sarà alimentato dal quadro interno dello edificio con cavo del tipo FG7OR.


Non si finisce mai di imparare :D

Ora espongo quanto da me inteso...

714.1

"La prescrizione della presente non si applica a:

Apparecchi di illuminazione che sono fissati all' esterno di un edificio e che sono alimentati direttamente tramite le contutture interne di tale edificio (e qui mi sembrava soddisfatta l' ipotesi)

Poi...

Nota 2 Si raccomanda di proteggere ecc ecc... seconda alinea

Io probabilmente in modo erroneo come seconda alinea ( Capoverso ) della 714.1 ho inteso:

Capoverso I:
Esse si applicano in particolare a:ecc... ecc..

Capoverso II:
Le prescrizioni della seguente sezione non si applicano a:
* Catene luminose temporanee
* Sistemi di segnalazione del traffico stradale (ecc... ecc...)
* Apparecchi di illuminazione che sono fissati all' eterno di un edificio e che sono alimentati direttamente tramite le contutture interne di tale edificio (e qui la mia mconvinzione sulla nota 2 del caso specifico).

Ovviamente io sono un intallatore e sicuramente i colleghi progettisti ne sanno molto più di mè in questo senso e quindi ribadisco "non si finisce mai di imparare" (per fortuna :D )
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[16] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 3 dic 2012, 22:14

Raccomanda non vuol dire che è obbligatorio, ma che è preferibile.
La domanda da farsi è': preferibile quando?
Quando le condizioni di utilizzo lo consentono, ovvero quando le dispersioni fisiologiche a terra dei corpi illuminanti non mettono a rischio l'invervento intempestivo del differenziale da 30mA. In questi casi meglio un 300mA
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

1
voti

[17] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 dic 2012, 22:48

ProgettoImpianti ha scritto:Raccomanda non vuol dire che è obbligatorio, ma che è preferibile.
La domanda da farsi è': preferibile quando?

Suggerirei ancora di leggere attentamente la citazione della norma sopra riportata.
Da cui si dovrebbe capire che la raccomandazione si riferisce a ... "altri impianti di illuminazione in posti quali cabine telefoniche, pensiline di fermata per mezzi di trasporto (es. autobus e tram), insegne pubblicitarie, mappe di città e segnaletica stradale

ProgettoImpianti ha scritto:In questi casi meglio un 300mA

La raccomandazione riguarda casi ben specifici e l'indicazione del differenziale da 30 mA ha in quei casi un suo senso ben preciso, che verrebbe meno se si utilizzasse una soglia superiore.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

1
voti

[18] Re: illuminazione esterna

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2012, 22:57

Esatto! Se si parte da un'indicazione sbagliata anche tutte le considerazione successive lo saranno... NON si applica all'illuminazione pubblica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand