Salve, se un edificio ha l'obbligo della rivelazione incendi, è possibile realizzarla solo in ambiente, e non nei controsoffitti che saranno REI se qualcuno si prende la briga di dichiarare che il quantitativo di materiale combustibile al loro interno non è notevole?
Saluti
Rivelazione incendi in un controsoffitto REI
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
La UNI 9795 esplicita perfettamente quali sono TUTTE le condizioni da rispettare per evitare la sorveglianza di ambienti nascosti quali controsoffitti o pavimenti sopraelevati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Vuoi sapere se puoi evitare la rivelazione incendi all'interno del controsoffitto, quando lo stesso è REI, anche se non sei in uno dei casi in cui la UNI9795 dice espressamente che la riv. incendi può essere evitata?
In questo caso la mia risposta è sì, nel caso in cui all'interno del controsoffitto non siano presenti materiali combustibili (es. cavi, ecc.)
La risposta è la mia, perché non la troverai nella norma.
Tuttavia mi sembra logico non rilevare un ambiente in cui non c'è rischio di incendio, per la mancanza di materiali combustibili.
In questo caso la mia risposta è sì, nel caso in cui all'interno del controsoffitto non siano presenti materiali combustibili (es. cavi, ecc.)
La risposta è la mia, perché non la troverai nella norma.
Tuttavia mi sembra logico non rilevare un ambiente in cui non c'è rischio di incendio, per la mancanza di materiali combustibili.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
1
voti
ProgettoImpianti ha scritto:Tuttavia mi sembra logico non rilevare un ambiente in cui non c'è rischio di incendio, per la mancanza di materiali combustibili.
Non sono d'accordo... la UNI 9795 all'art. 5.1.3 esplicita già che possono NON essere sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti... qualora NON contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e quadri elettrici... e devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni (tutte):
- altezza minore 800 mm
- superficie non maggiore di 100 mq
- dimensioni lineari non maggiori di 25 m
- totalmente rivestiti all'interno con materiale classe A1 e A1fl secondo UNI EN 1350-1-1
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Hai riportato fedelmente lo stralcio della norma UNI9795.
Le norme sono il mezzo certo per realizzare impianti regola d'arte, ma non sono l'unico mezzo per arrivare alla regola dell'arte.
qui siamo in uno dei rari casi in cui è bene fare un ragionamento che va al di là della norma.
Se installiamo un controsoffitto REI, in cui all'interno non c'è nulla, cosa dovrei rilevare? Se installassi un sistema di rivelazione incendi aumenterei la sicurezza?
La risposta (ovvia per quanto mi riguarda) porta alla conclusione che è superfluo installare rivelatori.
Aggiungo un altro elemento. Se installo rivelatori puntiformi, devo prevedere le botole per ispezionarli. E le botole dovrebbero essere del tipo REI.
Le norme sono il mezzo certo per realizzare impianti regola d'arte, ma non sono l'unico mezzo per arrivare alla regola dell'arte.
qui siamo in uno dei rari casi in cui è bene fare un ragionamento che va al di là della norma.
Se installiamo un controsoffitto REI, in cui all'interno non c'è nulla, cosa dovrei rilevare? Se installassi un sistema di rivelazione incendi aumenterei la sicurezza?
La risposta (ovvia per quanto mi riguarda) porta alla conclusione che è superfluo installare rivelatori.
Aggiungo un altro elemento. Se installo rivelatori puntiformi, devo prevedere le botole per ispezionarli. E le botole dovrebbero essere del tipo REI.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
1
voti
Vero, le norme non sono obbligatorie, eccetto quelle menzionate dalle leggi. In ogni caso, il progettista dovrà specificare nel progetto quali articoli non ha rispettato e motivarli assumendosene la responsabilità. Per quanto mi riguarda, se c'è un controsoffitto REI significa che serve a protezione di qualcosa, per esempio un solaio che non ha le caratteristiche di resistenza al fuoco richiesta, oppure una struttura composta da elementi combustibili (per es. travi di legno). Pertanto non basta che non sia presente materiale combustibile ma valutare anche la composizione di questo "locale".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Resto convinto che non serve prevedere rivelatori in ambienti senza materiali combustibili, anche se la norma UNI 9795 non consente espressamente di evitare i rivelatori.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
0
voti
ProgettoImpianti ha scritto:Resto convinto che non serve prevedere rivelatori in ambienti senza materiali combustibili, anche se la norma UNI 9795 non consente espressamente di evitare i rivelatori.
ah, fosse per me sarei anche un po' più di manica larga, infatti nel controsoffitto ci sono materiali combustibili ma in un quantitativo che io considero non notevole...ma ciò non basta, saluti!
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)