Buona sera a tutti, avrei da porvi una domanda: nella centrale dove lavoro i secondari dei traformatori AT/MT 150/8 kV sono a stella con neutro isolato in aria. Sulla sbarra tensionata a 8 kV abbiamo un trafo zig-zag collegato a terra. Mi aiutate a capire a cosa serve questo trafo e se il primario è alimentato da tutta la tensione a 8 kV? grazie
PS:i secondari sono a stella con neutro isolato in aria
Trasformatore zig zag
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Tipicamente le macchine AT/MT hanno il lato AT a stella per poter installare il variatore di rapporto sotto carico.
Il lato MT è (in genere) a triangolo, questo comporta la non accessibilità del neutro per la messa a terra dello stesso (quando richiesto) nel qual caso la macchina a zig-zag serve per rendere accessibile il neutro e per far in modo che nel caso di guasto a terra non ci sia spostamento del centro stella.
Ciao
Il lato MT è (in genere) a triangolo, questo comporta la non accessibilità del neutro per la messa a terra dello stesso (quando richiesto) nel qual caso la macchina a zig-zag serve per rendere accessibile il neutro e per far in modo che nel caso di guasto a terra non ci sia spostamento del centro stella.
Ciao
-3
voti
A distanza di due anni ancora nn riesco ad avere risposta al mio quesito. Anticipatamente ringrazio
2
voti
A distanza di due anni ancora non riesco ad avere risposta al mio quesito. Anticipatamente ringrazio
A distanza di due anni anch’io non ho capito un tubo.
Non ho capito che carico c’è inserito su 8 kV, e il trasformatore a zig-zag che tensioni abbia, inoltre il neutro su 8kV che ci sta a fare. Abbiamo un CAD (fidocaj) che è la fine del mondo, perché non lo usi, un disegno è meglio di 1000 parole. (I punteggi negativi non li ho dati io).Avrei da porvi una domanda: nella centrale dove lavoro i secondari dei trasformatori AT/MT 150/8 kV sono a stella con neutro isolato in aria. Sulla sbarra tensionata a 8 kV abbiamo un trafo zig-zag collegato a terra. Mi aiutate a capire a cosa serve questo trafo e se il primario è alimentato da tutta la tensione a 8 kV? Grazie
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)