[11] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto Utentevalyfilm » 28 dic 2012, 15:34

thekant ha scritto:Non è l'autoprotezione dell'edificio a determinare la classe I o II degli scaricatori ma la relazione NL+ND =<0,1 fulimini anno (frequenza di fulminazione della linea + frequenza di fulminazione dell'edificio =< 0,1 fulmini/anno).
Se l'edificio non è autoprotetto gli scaricatori sono l'ultimo dei tuoi problemi perché devi realizzare l'LPS.
In queste condizioni però è vero che è sicuramente escluso l'utilizzo di scaricatori di classe II.
Comunque tutto discende dalla verifica della protezione contro le scarioche atmosferiche, se non hai quella in mano non parti da una situazione valutata.


Che cos'è l'LPS?
Avatar utente
Foto Utentevalyfilm
5 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 dic 2012, 19:22

0
voti

[12] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 28 dic 2012, 15:56

Light Protection System

Sistema di protezione dalle scariche atmosferiche (impianto di parafulmine).
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[13] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto Utente6367 » 29 dic 2012, 0:28

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00