Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteIho » 29 dic 2012, 12:55

Mi stavo documentando sui criteri relativi alla protezione del primario di un trasformatore, dal cto.cto, utilizzando un magnetotermico piuttosto che dei fusibili.
La bibliografia dice che per proteggere adeguatamen te la linea dal corto circuito, sul primario del
trasformatore, si realizza una protezione con fusibili tipo aM, oppure, con interruttori
automatici magnetotermici di curva U, D, o K.
La mia domanda è la seguente:
come faccio a stabilire se occorre un MT di tipo D piuttosto che di tipo K.
perché il mio timore è che dopo il montaggio, il MT risulti sottodimensionato e stacchi.
L'assorbimento di picco del trasformatore, allo spunto, può essere calcolato a priori?
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[2] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 dic 2012, 13:59

La corrente di inserzione del trasformatore, normalmente, è dichiarata dal produttore. In ogni caso si aggira, a seconda della macchina, tra 8 In e 14 In. Mi rendo conto che, detto così, sia una forbice abbastanza ampia. :oops:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 dic 2012, 16:02

Iho ha scritto:come faccio a stabilire se occorre un MT di tipo D piuttosto che di tipo K

La curva D ha un intervento magnetico tra 10xIn e 20xIn, la curva K è un po' più restrittiva intervenendo tra 10xIn e 14xIn, la curva U sinceramente... non la conosco! :oops:
Non è detto che vi sia un solo ed unico modo di proteggere la conduttura e il primario di un trasformatore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

3
voti

[4] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2012, 20:24

Ma la curva K e la curva U esistono ancora? Non sono state sostituite dalla D e dalla C?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 dic 2012, 20:41

In effetti per la curva U sono perplesso.
Per quanto rigurda la K vedo che è ancora prevista nella guida/catalogo Schneider 2012 (http://www.schneider-electric.it/documents/supporto/librerie/Guida-BT-2012.pdf pag. 124) che rimanda alla norma di riferimento (CEI EN 60898-1). L'ultima variante di detta norma è del 2009 (http://www.ceiweb.it/webStore/WebStoreCopertina.aspx?id=10251) quindi... visto che sono tirchio e non ho la norma specifica direi che mi fido del sig. Schneider e la prendo per buona... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 dic 2012, 20:50

La curva K Z e la E non rispondono alla norma CEI 23-3, ma alla DIN-VDE 0660.
La curva U personalmente non l' ho mai sentita.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[7] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 30 dic 2012, 0:09

Per evitare interventi intempestivi dell'interruttore durante l'inserzione del trafo, la corrente di spunto della macchina deve essere inferiore alla minima corrente di intervento magnetico dell'interruttore.
La corrente di spunto del trasformatore dovresti trovarla sulla scheda tecnica della macchina, mentre la corrente di intervento magnetico dell'interruttore dipende dalla curva e dalla corrente nominale.
Ad esempio un interruttore da 10A curva C ha una corrente di intervento magnetico minima pari a 10x5=50A
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[8] Re: Protezione trasformatori:passaggio da fusibili a mt

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 dic 2012, 13:20

la guida BT Scheider 2012 a pagina 437-438 pubblica una tabella con la scelta degli interruttori per l'alimentazione di trafo BT/BT , per gli interruttori modulari vengono consigliate le curve D o K
Il manuale ABB "Electrical Installation handbook Protection control and electrical device" per quanto riguarda la scelta di interruttori posti al primario di trafo BT/BT prende in esame solo interruttori scatolati (XT)
per quanto riguarda le curve degli interruttori ABB modulari abbiamo a disposizione B/C/D/K/Z
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti