Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.

Messaggioda Foto UtenteCesare81 » 31 dic 2012, 18:45

problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, è il tasto di prova che, se non premuto in un certo modo (ha un leggero gioco) non fa scattare, trovato il trucchetto ho verificato che scatta sempre e in maniera immediata, grazie dell'attenzione, anche se non del settore vi continuerò a seguire, ho letto molti argomenti interessanti... :ok:
Avatar utente
Foto UtenteCesare81
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 28 dic 2012, 18:52

0
voti

[22] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.

Messaggioda Foto Utentemesagne » 1 gen 2013, 13:31

quote] problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, [/quote]In realtà,la prova del testo,può essere fuorviante.


Infatti,non è indicatrice di dispositivo funzionante.
L azione del tasto,provoca l intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn.

Si tratta di un sistema d allenamento fisico dell interruttore.

PS.

Auguri a tutti.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[23] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 gen 2013, 15:51

con una corrente di 2,5 Idn


fino a 2,5 Idn


BUON 2013
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[24] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 gen 2013, 14:05

L'azione del tasto,provoca l'intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn


Io ad esempio, come descritto anche in quest'articolo ho trovato collegato al pulsante di test (diff. da 30 mA), un resistore da 3,26 kohm, che a 230V lasciano passare una corrente di circa 70 mA, molto vicini ai 2,5 Idn da te indicati, ma è possibile trovare anche resistori di altri valori.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti