Salve a tutti, ho sostituito la circolina nel vano ascensore di una scuola, nella sostituzione ho notato che i cavi del cablaggio, all'interno alla plafoniera erano completamente surriscaldati, sia il cavo di alimentazione
( normale cordicella N07V-K1.5) che i cavetti del cablaggio, compreso i cavetti del condensatore di rifasamento, addirittura in alcuni, l'isolante non èra più presente. Ho notato che la plafoniera è sempre accesa, e il calore sicuramente ha fatto il danno, ma come può succedere questo, forse perché chi ha installato la plafoniera non si è attenuto a una installazione a regola d'arte?
Pier Luigi
Plafoniera all'interno di un ascensore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Succede per via dell'età, e non solo nell'ascensore. Il "problema" è che i conduttori elettrici non manifestano "perdite" di liquidi e, quindi, finché il danno non è grave, nessuno fa manutenzione...
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
solo pronunciadola, mi da un senso di benessere, di sicurezza.Manutenzione,
Visto che si tratta di ascensori e qui la manutenzione, oltre al dovere è un obbligo, nel caso che la ditta intervenga su questo genere di manutenzione, con regolare contratto, è da considerarsi compreso nella manutenzione ordinaria o la ditta la può addebitare al committente l'intervento.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Secondo me deve addebitare al committente soltanto il costo dell'eventuale materiale utilizzato, non il costo della manodopera, che dovrebbe essere compreso, per l'appunto, nel contratto di manutenzione...
saluti
saluti
0
voti
E' stato avvisato il centro assistenza dell'inconvegniente sulla plafoniera, ha richiamato il tecnico dicendo di essere sul posto in circa mezzora, puntuale, gli è stato fatto vedere il probblema, e dicendo che sarebbero tornati o lui o un collega, per sostituire la plafoniera,intanto si faceva firmare una ricevuta di presenza, andando via subito dopo.
Nel controllare la ricevuta con calma, c'era scritto l'intervento che avrebbero dovuto fare, con segnate 4 ore di manodopera. Ripeto il probblema oltre alla plafoniera che si poteva ricablare, senza sostituirla, erano i cavi di alimentazione cotti, da sostituire, dalla plafoniera alla scatola di derivazione, all'esterno della cabina, possono essere circa un metro di cavo.
Nel controllare la ricevuta con calma, c'era scritto l'intervento che avrebbero dovuto fare, con segnate 4 ore di manodopera. Ripeto il probblema oltre alla plafoniera che si poteva ricablare, senza sostituirla, erano i cavi di alimentazione cotti, da sostituire, dalla plafoniera alla scatola di derivazione, all'esterno della cabina, possono essere circa un metro di cavo.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)