Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[41] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 gen 2013, 20:14

abbiamo scelto una via intermedia che è quella di acquistare quadri di interfaccia completi di interfaccia contattore e magari UPS già collaudati con cassetta prova relè.

Potresti postare marca, modello ed eventualemnte anche il costo del sistema da te descritto e proposto?

saluti O_/
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[42] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentepuk » 5 gen 2013, 14:39

ligabue ha scritto:
abbiamo scelto una via intermedia che è quella di acquistare quadri di interfaccia completi di interfaccia contattore e magari UPS già collaudati con cassetta prova relè.

Potresti postare marca, modello ed eventualemnte anche il costo del sistema da te descritto e proposto?


Ci sono vari prezzi e modelli .. la cosa migliore e che giro direttamente il link la sezione dei quadri di interfaccia del loro sito di e-commerce. Ciao O_/
Avatar utente
Foto Utentepuk
0 1
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 19 lug 2012, 19:03
Località: Roma

0
voti

[43] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentepiemo » 23 giu 2013, 14:02

Buongiorno a tutti,
qualcuno di voi sa se c'è stato un recente aggiornamento che riguarda le prove da effettuare sui dispositivi di interfaccia?
Chiedo questo perché recentemente un cliente mi ha detto che viene richiesta anche la misura del tempo di intervento del dispositivo di interruzione (contattore) comandato dal relè di interfaccia ma sulla norma (2012-06) non trovo niente a riguardo.

Qualcuno sa qualcosa?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentepiemo
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 8 dic 2011, 0:35

0
voti

[44] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 giu 2013, 14:35

E' sempre stato così. La misura del tempo di intervento s'intende del sistema completo ovvero relè più DDI.
E' per questo motivo che la norma richiede la misura "in campo".
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

Precedente

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti