"In alternativa" significa che puoi leggere ed applicare solo quello che viene dopo.
Poi potrà piacere oppure no, ma è così.
Protezione montante Appartamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
6367 ha scritto:"In alternativa" significa che puoi leggere ed applicare solo quello che viene dopo.
Poi potrà piacere oppure no, ma è così.
Ok, ma dimmi che senso può avere una cosa del genere se:
1 - il DG è di responsabilità dell'utente e il contatore non lo è
2 - non è certo che il contatore sia dotato di interruttore automatico
3 - non è certo che ci sia il coordinamento (cosa fai cambi il cavo dopo che è stato installato il contatore?)
4 - possono cambiarlo e quindi devi riverificare se rispetti il coordinamento
Alla luce di tutto questo, su impianti NUOVI, non installare un proprio interruttore automatico è una stronzata!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Su Tne di Febbraio 2012, sono riportate tutte le nuove regole di connessione.
Faccio un piccolo riassunto di quanto è riportato.
Nel caso di forniture limitate (P<30 kW), il cavo di collegamento può essere protetto dal cortocircuito dall'interruttore automatico (limitatore della potenza prelevata) del Distributore.
Qualcuno nicchia su tale possibilità, perché il Distributore non è tenuto a garantire l'efficienza dell'interruttore in questione, ma non si vede perché dovrebbe funzionare l'interruttore dell'utente e non quello del Distributore.
Ad ogni buon conto, tale rischio è accettato dalla norma. Un altro motivo di dubbio è la possibilità che il Distributore tolga l'interruttore automatico, se ad esempio la potenza impegnata non influisse più sulla tariffa dell'energia elettrica.
In questi casi, la norma fa carico al Distributore di informare gli utenti, CEI 0-21, art. 7.4.6.1.
Ad ogni modo, su può sempre prevedere un interruttore automatico subito a valle del contatore.
Affinchè il cavo di collegamento di sezione S sia protetto contro il cortocircuito dal limitatore deve essere soddisfatta la nota condizione I2t <= K2S2.
Quello detto da te, secondo TNE vale solo nel caso di Forniture non limitate (P>30kW), in quanto non è presente nessun dispositivo integrato nel contatore, e quindi devi necessariamente garantire la protezione da corto circuito del cavo di collegamento, con l'installazione di DG/3DGL entro tre metri dal contatore.
Ovviamente la cosa migliore resta sempre quella di installare un MT subito a valle del contatore.
Faccio un piccolo riassunto di quanto è riportato.
Nel caso di forniture limitate (P<30 kW), il cavo di collegamento può essere protetto dal cortocircuito dall'interruttore automatico (limitatore della potenza prelevata) del Distributore.
Qualcuno nicchia su tale possibilità, perché il Distributore non è tenuto a garantire l'efficienza dell'interruttore in questione, ma non si vede perché dovrebbe funzionare l'interruttore dell'utente e non quello del Distributore.
Ad ogni buon conto, tale rischio è accettato dalla norma. Un altro motivo di dubbio è la possibilità che il Distributore tolga l'interruttore automatico, se ad esempio la potenza impegnata non influisse più sulla tariffa dell'energia elettrica.
In questi casi, la norma fa carico al Distributore di informare gli utenti, CEI 0-21, art. 7.4.6.1.
Ad ogni modo, su può sempre prevedere un interruttore automatico subito a valle del contatore.
Affinchè il cavo di collegamento di sezione S sia protetto contro il cortocircuito dal limitatore deve essere soddisfatta la nota condizione I2t <= K2S2.
Mike ha scritto:7.4.6.1 Protezione del cavo di collegamento
...omissis..
La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se sono
verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8; in
particolare, il cavo di collegamento:
deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
Quello detto da te, secondo TNE vale solo nel caso di Forniture non limitate (P>30kW), in quanto non è presente nessun dispositivo integrato nel contatore, e quindi devi necessariamente garantire la protezione da corto circuito del cavo di collegamento, con l'installazione di DG/3DGL entro tre metri dal contatore.
Ovviamente la cosa migliore resta sempre quella di installare un MT subito a valle del contatore.
0
voti
Alla luce di tutto questo, su impianti NUOVI, non installare un proprio interruttore automatico è una stronzata!
Può darsi. Poi dipende da tutti casi particolari.
Se il cavo fosse 4 metri anzichè 3?
Se non avessi spazio dove mettere l'interruttore?
Se dovessi metterlo all'aperto sul muro di cinta esposto a chiunque passa?
Se per metterlo - come ho visto fare - finissi per fare ardite giunte incastrate fra un contatore e un altro, ecc?
0
voti
Secondo me ci vuole un po' di buon senso.
Ovviamente va valutato caso per caso però se si può inutile cercare la scappatoia.
Ovviamente va valutato caso per caso però se si può inutile cercare la scappatoia.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Concludendo, tiriamo una riga e diciamo che: la protezione incriminata non è obbligatoria ma consigliabile l'installazione.
Parlerò con il proprietario dell'appartamento e illustrandogli la situazione vedremo se riterrà opportuno sborsare un paio di centoni di €.
Grazie a tutti
Parlerò con il proprietario dell'appartamento e illustrandogli la situazione vedremo se riterrà opportuno sborsare un paio di centoni di €.
Grazie a tutti
0
voti
Noi abbiamo sempre previsto la protezione a valle del contatore, al di là delle possibilità indicate dalla CEI 64-8, anche nelle versioni precedenti.
Ma qui siamo in una situazione esistente e la questione va valutata di conseguenza.
Non c'è obbligo di installare la protezione se il contatore è centralizzato. Se il contatore è singolo la devi precedere. Punto.
Credo sia inutile dire al cliente che l'obbligo non c'è ma è consigliabile, perché è probabile che, in assenza di obbligo, ti dica di non farlo.
Ma qui siamo in una situazione esistente e la questione va valutata di conseguenza.
Non c'è obbligo di installare la protezione se il contatore è centralizzato. Se il contatore è singolo la devi precedere. Punto.
Credo sia inutile dire al cliente che l'obbligo non c'è ma è consigliabile, perché è probabile che, in assenza di obbligo, ti dica di non farlo.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
0
voti
"Non c'è obbligo di installare la protezione se il contatore è centralizzato. Se il contatore è singolo la devi precedere. Punto."
Scusami ma non riesco a capire cosa sia a fare la differenza di installazione tra i 2 casi da te sopra riportati, e se questo sia frutto di una normativa, di una specifica dell'ente erogatore o cosa..
Scusami ma non riesco a capire cosa sia a fare la differenza di installazione tra i 2 casi da te sopra riportati, e se questo sia frutto di una normativa, di una specifica dell'ente erogatore o cosa..
0
voti
ProgettoImpianti ha scritto:Non c'è obbligo di installare la protezione se il contatore è centralizzato. Se il contatore è singolo la devi precedere. Punto.
Credo sia inutile dire al cliente che l'obbligo non c'è ma è consigliabile, perché è probabile che, in assenza di obbligo, ti dica di non farlo.
Scusami
1
voti
KOTOR89 ha scritto:ScusamiProgettoImpianti puoi indicare cortesemente il riferimento normativo?
Ovviamente fa riferimento al fatto che l'impianto è esistente e quindi è stato realizzato con la norma CEI 64-8 diversa da quella in vigore, dove appunto la deroga riguardava esclusivamente i locali contatori centralizzati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)