SPD e quadri a bordo macchina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Concordo con
Serafino io non metto il naso nel bordo macchina, semmai mi preoccupo di garantirne la protezione dalle sovratensione in funzione delle caratteristiche che mi DEVE fornire il costruttore della macchina (CEI EN 60204-1 allegato B).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Rispetto la posizione di Serafino e Mike, ma così facendo... nessuno si preoccuperà del problema scariche atmosferiche in modo organico.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
1
voti
Al contrario!
Se garantisco a livello impiantistico la protezione, ho fatto più che egregiamente il mio dovere!
Le norme di prodotto poi coprono gli aspetti di mutua interazione fra macchina ed impianto
Se garantisco a livello impiantistico la protezione, ho fatto più che egregiamente il mio dovere!
Le norme di prodotto poi coprono gli aspetti di mutua interazione fra macchina ed impianto
0
voti
Grazie Serafino, la tua proposta di montare gli SPD immediatamente a monte e al di fuori del quadro di macchina è saggia. Ma come fare per quei casi in cui devo proteggere con limitatori di tensione anche gli I/O del PlC e la porta di cominicazione? Lì sono costretto a mettere le mani nel QM.
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
0
voti
Intendo dire che, in presenza di linee di segnale molto estese (es PLC che controlla una linea di imbottigliamento) posso avere la necessità di proteggere il PLC anche sul lato dei segnali oltre che su quello dell'alimentazione e in questo caso sono costretto a entrare nel QBM.
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
1
voti
Confermo di non capire.
Come fa ad entrare il fulmine sulle linee dati interne di una macchina/impianto all'interno di un edificio protetto?
Protetto vuol dire che le linee che entrano7escono sono protette.
Inoltre come ho già detto apporre la marcatura CE è garanzia che qualcuno ha verificato l'effetto surge dovuto a fenomeni anche non atmosferici.
Nel tuo stabilimento ci sono scariche elettriche di rilevante intensità? Ad esempio a causa della carica elettrostatica delle bottiglie? SI?
Usa i surge supprossors che sono degli SPD un po' differenti.
Per me non si entra MAI in un QE fatto da altri se fatto bene, ovvero a regola d'arte ed adatto al luogo di installazione.
Se si entra in un QE vuol dire che c'è una variazione delle condizioni di lavoro oppure un errore e bisogna riprogettare il QE.
Come fa ad entrare il fulmine sulle linee dati interne di una macchina/impianto all'interno di un edificio protetto?
Protetto vuol dire che le linee che entrano7escono sono protette.
Inoltre come ho già detto apporre la marcatura CE è garanzia che qualcuno ha verificato l'effetto surge dovuto a fenomeni anche non atmosferici.
Nel tuo stabilimento ci sono scariche elettriche di rilevante intensità? Ad esempio a causa della carica elettrostatica delle bottiglie? SI?
Usa i surge supprossors che sono degli SPD un po' differenti.
Per me non si entra MAI in un QE fatto da altri se fatto bene, ovvero a regola d'arte ed adatto al luogo di installazione.
Se si entra in un QE vuol dire che c'è una variazione delle condizioni di lavoro oppure un errore e bisogna riprogettare il QE.
1
voti
Ribadisco, il costruttore di macchine non può entrare nel merito dell'impianto/edificio, quello è compito del progettista degli impianti. Se il costruttore necessita di ulteriori garanzie di protezione lo deve specificare e richiederlo, per esempio tramite l'allegato B della CEI EN 60204-1, idem per il committente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)