[1] Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utentenababbo » 25 gen 2013, 11:29

potete confermarmi se ho capito bene?

Se l'utenza è alimentata in bassa tensione la Icc al punto di consegna sono quelle normalizzate:
6 kA per le forniture monofase;
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
ecc...ecc..
Se l'utenza è alimentata in media tensione la Icc la si calcola tramite i dati del trasformatore.
Fin qui è corretto?

Poi se il quadro si trova ad un certo numero di metri dal punto di consegna posso calcolare la Icc con le tabelle come spiegato qui
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=771
E questo dovrebbe essere giusto?

Supponiamo ora che dal quadro principale QP parta un linea che dopo ad esempio 20 metri alimenti un quadro, Q1, da cui partono altre linee
La Icc in Q1 la si può calcolare tramite le tabelle del link sopra?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[2] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 gen 2013, 12:34

nababbo ha scritto:Se l'utenza è alimentata in media tensione la Icc la si calcola tramite i dati del trasformatore.
Fin qui è corretto?

non dipende anche dalla linea a monte?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utentenababbo » 25 gen 2013, 12:49

guzz ha scritto:non dipende anche dalla linea a monte?

Rr = 0
Xr = 3 (Eo)^2/Acc
ecc...ecc

O sbaglio? :?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[4] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 gen 2013, 13:07

guzz ha scritto:non dipende anche dalla linea a monte?


No, per semplicità di solito non la si considera. Nota che è una ipotesi a favore della sicurezza.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utentenababbo » 26 gen 2013, 11:16

nessuno?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[6] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2013, 13:31

quello che hai scritto nel primo post è tutto corretto. Cosa vuoi sapere?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utentenababbo » 26 gen 2013, 16:04

chiedo scusa allora

volevo solo una conferma all'ultima frasde del primo post
Supponiamo ora che dal quadro principale QP parta un linea che dopo ad esempio 20 metri alimenti un quadro, Q1, da cui partono altre linee
La Icc in Q1 la si può calcolare tramite le tabelle del link sopra?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[8] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 gen 2013, 21:05

Se non conosci la Icc del punto di consegna, la puoi appunto teorizzare in funzione di valori normalizzati. A questo punto potrai determinare la teorica impedenza a monte del punto di consegna e, conoscendo la rete che stai progettando a valle, puoi ricavare tutte le Icc teoriche in ogni punto. Questo metodo è parecchio cautelativo anche in previsione di modifiche sconosciute alla rete di alimentazione.
Se però le correnti in gioco sono inferiori a 10 kA e 80A di linea, che è già un bel numero, attenzione a cosa significa commercialmente fare tutti i calcoli di dettaglio per scegliere le protezioni, rispetto al loro effettivo costo.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[9] Re: Sulle correnti di corto circuito

Messaggioda Foto Utentenababbo » 26 gen 2013, 23:49

Candy ha scritto:Se però le correnti in gioco sono inferiori a 10 kA e 80A di linea, che è già un bel numero, attenzione a cosa significa commercialmente fare tutti i calcoli di dettaglio per scegliere le protezioni, rispetto al loro effettivo costo.

purtroppo non ho esperinza per saperlo...però è anche per questo che chiedevo se andasse bene usare quelle tabelle
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33