[1] Progetto impianto idrico antincendio

Messaggioda Foto Utentelequadro » 29 gen 2013, 19:38

Salve a tutti,

sapreste dirmi in quali casi è obbligatorio il progetto di un impianto idrico antincendio?

Un ingegnere mi ha detto che se nell'impianto ci sono meno di 50 idranti allora il progetto non è obbligatorio.
E' giusto?
Semmai potreste indicare riferimenti normativi?


Grazie
O_/
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[2] Re: Progetto impianto idrico antincendio

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 gen 2013, 19:46

Temo che l' argomento sia fuori tema rispetto a questa sezione del forum.
Comunque spero che qualcuno ti possa essere di aiuto
O_/ O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Progetto impianto idrico antincendio

Messaggioda Foto Utentelequadro » 29 gen 2013, 20:14

Hai ragione, scusate!

Cerco di darmi una risposta da solo sperando che qualcuno mi possa dare una conferma.

Nel DM 37/08 c'è scritto:

Art. 1. Ambito di applicazione
a)...
b)...
....
g) impianti di protezione antincendio.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)...
b)...
....
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto...
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a)...
b)...
....
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

L'ingegnere ha sbagliato!!!

O_/
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

2
voti

[4] Re: Progetto impianto idrico antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2013, 23:26

lequadro ha scritto:L'ingegnere ha sbagliato!!!

O_/


E certo! :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite