[1] Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 gen 2013, 16:28

Dovrei fare la misura della resistenza di terra in un impianto di biogas dove l'estensione dell'impianto disperdente è notevole (c.a. 100mt di diagonale), con il metodo voltamperometrico dovrei andare con la sonda di corrente a circa 500mt (5x100mt) :shock: :shock: , ma avrei problemi sia di cavo che logistici, è l'unico modo??
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

3
voti

[2] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2013, 12:58

Se il sistema è alimentato in MT devi soddisfare i coordinamenti secondo la CEI 11-1 e quindi non hai alternativa al metodo volt-amperometrico. Le distanze delle sonde si possono ridurre l'importante è ricercare la curva di flesso, la guida CEI 64-14 te lo spiega meglio, vedi art. 2.3.2.1 2° metodo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 gen 2013, 18:33

Si so che devo cercare la curva di flesso ma penso comunque debba andare sempre a 2/300 metri minimo e non è semplice, dovrebbero inventare qualcosa di più comodo :D

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[4] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 30 gen 2013, 19:43

Sono 20 anni che faccio misure di terra nei sistemi con cabina di trasformazione propria e ti assicuro che se avessero scoperto/inventato un sistema alternativo più "comodo" l'avrei sicuramente utilizzato!
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[5] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteLucav » 31 gen 2013, 0:19

Se la misura non deve essere assolutamente precisa (magari per verificare il coordinamento con i dati del guasto a terra su una linea MT a neutro compensato) puoi utilizzare l'apposito programma di uno strumento multifunzione.
I multifunzione utilizzano correnti ridotte a frequenze distanti da quelle di rete, puoi fare misure "abbastanza precise" senza allontanarti molto dal dispersore in prova.

Ma poi 500 metri non sono un'esagerazione, non sarà mica in centro città 'sto "impianto di biogas"! un modo si trova sempre! :D
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

0
voti

[6] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 gen 2013, 13:52

Insomma 500 metri non sono manco pochi anche se sei +/- in campagna e poi non ho manco il cavo così lungo, dovrei andare li con una bobinona :ok:

Detto questo io uso l'Unilap 100 della Lem e non so se può andar bene per quello che dici tu.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 gen 2013, 14:00

marco61 ha scritto:Sono 20 anni che faccio misure di terra nei sistemi con cabina di trasformazione propria e ti assicuro che se avessero scoperto/inventato un sistema alternativo più "comodo" l'avrei sicuramente utilizzato!


Chiedo lumi allora perché io sono poco esperto:

il cavo per arrivare agli ipotetici 500mt che sezione deve avere?
Io come strumento uso l'Unilap 100 della Lem e ha due cavi da collegare sembrerebbe uno sul collettore di terra di cabina e l'altro sulla sonda di corrente ma è corretto? non devo collegare anche la sonda di tensione?

Scusa l'ignoranza
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 31 gen 2013, 14:49

Infatti dovrebbe essere almeno a tre fili per la misura Volt-amperometrica.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

2
voti

[9] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2013, 15:05

Per prima cosa devi avere uno strumento idoneo per la misura volt-amperometrica, io con una bobina da 300m e una da 200m ho misurato di tutto e di più!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[10] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 31 gen 2013, 15:12



lo schemino è questo, la sonda amperometrica la porti a circa 3/4 volte la diagonale dell'impianto di terra e con la voltmetrica trovi il punto di flesso. Per le sezioni, siccome la corrente di misura è bassissima, è sufficiente una cordina del 2.5
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco