Da ciò che ho scritto, soprattutto per quanto riguarda la sezione che ho trovato ( 3.1 mm^) verifica il corto circuito, ma non il passaggio della corrente pari a 81.5 A. Andando sul catalogo per una corrente da 82 A ci vuole un cavo con sezione di 35 mm^. Inoltre l'esercizio l'ho svolto trasportando i 50 metri (lunghezza del cavo) a 50 km, e il valore è 0.05. Fin qui mi trovo, l'unico parametro che mi è stato suggerito è quello della resistenza, ovvero da 1 è passato a 0.5 ( non so come, poiché ripeto mi è stato suggerito).
Ho un quesito aggiuntivo:
Nell'ipotesi in cui il carico rappresenti un motore, ipotizzando una corrente di ampliamento pari a 8 volte, il valore della corrente nominale, determinare la caduta di tensione, che si verifica all'atto dello spunto e giustificare con argomentazioni se è tollerabile o meno.
Grazie in anticipo ;)