Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57
0
voti

[11] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 31 gen 2013, 18:43

Se devi cambiare il valore di un fusibile cambialo con il valore previsto originariamente. Nella centrale del kit è previsto un fusibile F1 (suppongo il generale) da 5A ed uno F2 da 360mA (suppongo protegga i 24 V sulla scheda e l'uscita sulla morsettiera).
Se non ci sono altri motivi, usa questi valori.

Bye O_/ Ser.Tom

Avatar utente
Foto Utentegattobau
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:46
0
voti

[12] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto Utentegattobau » 31 gen 2013, 19:41

voglio mettere un fusibile per ogni fotocellula in modo da capire dove è l'eventuale guasto.. seno non lo capirò mai.. metto un 350 su tutte quindi e un altro sul lampeggiante ma appunto non so che valore metterci

Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57
0
voti

[13] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 feb 2013, 19:01

Ah, scusa!
Se il lampeggiante è da 20W mettici un fusibile da 0,1 o 0,2A
Per le fotocellule non abbiamo dati ma ragionevolmente consumano circa 50mA quindi un fusibile da 0,1A va bene (0,1A = 100mA).

Attenzione che i fusibili non sono "strumenti di precisione" e hanno tempi di intervento molto variabili = se c'è un corto secco sul lampeggiante potrebbe saltare sia il fusibile specifico da 0,1A che quello principale da 5A.
Oppure (ma qui si complicano le cose) dovresti mettere fusibili ritardati (tipo T) sulla centrale e fusibili rapidi (tipo F) sulle protezioni aggiuntive.

Bye O_/ Ser.Tom

Avatar utente
Foto Utentegattobau
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:46
0
voti

[14] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto Utentegattobau » 4 feb 2013, 11:11

Mannaggia li ho presi tutti da 315.. provvedo a cambiarli allora..
Ad ogni modo credo di aver capito quale fosse il problema che faceva bruciare il trasformatore un anta andav un anta andava a schiacciare un filo della fotocellula.. Ieri guardando per bene ho visto che il filo si è spellato e tocca fase con neutro.
Spero sia quello il problema.. in effetti si bruciava sempre quando il cancello aveva finito di aprirsi..

Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57
0
voti

[15] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 feb 2013, 19:39

Mah, sarebbe dovuto saltare il fusibile dei 24 V ...
Comunque meglio così, ogni problema risolto è un problema in meno (Confucio o giù di li ...)

Bye O_/ Ser.Tom

Avatar utente
Foto Utentegattobau
0 2
Messaggi: 16
Iscritto il: 26 dic 2012, 12:46
0
voti

[16] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto Utentegattobau » 5 feb 2013, 20:01

figurati.. l'ultima volta che si è bruciato il trasformatore.. non è nemmeno saltato il fusibile!! #-o :shock: :(

Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57
0
voti

[17] Re: Trasformatore centralina apricancello Bruciato?

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 feb 2013, 20:17

O l'hanno messo nel punto sbagliato (linea non protetta) o il valore è sbagliato.

Bye O_/ Ser.Tom