[11] Re: Esercizi fisica tecnica

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 13:41

Si` certamente si puo` fare a meno del circuito elettrico, ma essendo un elettronico cerco sempre di andare su qualcosa che conosco un pochino :). Fisica tecnica non l'ho mai studiata :(
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[12] Re: Esercizi fisica tecnica

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 gen 2013, 14:39

IsidoroKZ ha scritto:Facendo il circuito elettrico equivalente


Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione ;-)

Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F) :mrgreen:
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

1
voti

[13] Re: Esercizi fisica tecnica

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 15:22

DirtyDeeds ha scritto:Siccome il problema dà un vincolo sulle temperature interna ed esterna, il circuito equivalente dovrebbe avere due generatori di tensione ;-)


Dal punto di vista del muro e` lo stesso, se ci sono 20°C il muro non sa se questa temperatura e` provocata da una sorgente di potenza termica da 284W oppure un termostato ideale a 20°C. Ho messo il generatore di potenza anche per verificare il conto che avevo fatto della potenza.

E` vero che se cambia la temperatura esterna a seconda che ci sia T=cost o P=cost cambiano le cose, ma quello e` un problema in "DC", basta rispettare le temperature, poi che cosa ci sia a crearle non ha importanza.
DirtyDeeds ha scritto:Comunque, se da un lato sarei dell'idea di torturare chi usa ancora le kcal, dall'altro sono lieto che le conducibilità termiche non siano state date in (BTU in)/(h ft^2 °F) :mrgreen:


Il mio sogno e` vedere le velocita` misurate in parasanghe per lunazione :-)
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

1
voti

[14] Re: Esercizi fisica tecnica

Messaggioda Foto Utentefuelty » 4 feb 2013, 14:00

Per il secondo problema io avrei fatto così:

1) calcolo la potenza termica ceduta dall'acqua:

\dot{Q}=\dot{m} c_p\Delta T = 9.21 kW

Assumendo che il cp dell'acqua sia 4.186 \frac{KJ}{KgK} e \Delta T = (85-60)

2) Per calcolare il coefficiente di scambio termico utilizzi la formula:

\dot{Q}=UA_e\Delta T

Dove \Delta T è la differenza tra la temperatura media della superficie del termosifone e la temp. ambiente. \Delta T = \frac{T_i + T_u}{2} - T_a = 52.5 K

U = \frac{\dot{Q}}{A \Delta T} = 97.46 \frac{W}{m^2 K}