Personalmente non mi faccio tante paranoie nell'utilizzare un doppio magnetotermico (di pari In) sia alla base del montante che come generale del quadro appartamento, e ti espongo anche le mie ragioni:
1. In questi casi è una forma di ridondanza che non porta grosse problematiche in caso di intervento della protezione
2. Il magnetotermico spesso e volentieri costa quanto il sezionatore con la differenza che a volte il secondo non lo trovi disponibile in pronta consegna
3. Se si fregano il DG, almeno mi rimane la protezione dal sovraccarico nel quadro d'appartamento
Caratteristiche sezionatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
""elettro ha scritto:
il sezionatore posto al centralino è atto al sezionamento generale (la nuova variante V3 obbliga alla serigrafia marcata con sezionatore generale) evita di dovere adottare un magnetotermico intermedio che comporterebbe delle difficoltà di scelta e coordinamento in relazione alla taglie di corrente.""
Volevo sottolineare l'aspetto tecnico della V3 CEI 64-8 che implica un interruttore atto al sezionamento ben serigrafato entro il centralino dell'unità immobiliare, che può essere anche solo sezionatore puro.
Ho sentito dire che, in alcuni casi, i tecnici addetti alla verifica degli impianti della ASL, hanno preteso il sezionatore puro entro il centralino, quando è presente la protezione magneto-termica sul montante, poiché tale soluzione, secondo loro interpretazione, in caso di cc franco su una parte dell'impianto dell'unità, c'e' buona probabilità di che intervenga a tale scopo la sola protezione di zona, sia essa C16 (FM) o C10 (luci).
In alcuni casi, ho sentito parlare anche di zone 2 locali bagno estese anche a particelle attigue quali antibagno, estranee alla zona 0 e 1, perché, secondo la loro interpretazione, un eventuale allagamento avrebbe invaso anche la zona attigua antibagno trasformandola in zona 1; questo però è un altro discorso...ed un altro caso.
PS: Il sezionatore entro il centralino come generale è soluzione formalmente corretta, come rappresentato anche nel testo di Tuttonormel ove si trattava la v3.
Poi, se uno vuole mettere in cascata : C40 montante - C20 generale centralino -C16/10 utenze singole , può anche farlo, anche se non è rispettata la ridondanza che prevede la taglia di intervento doppia della protezione a monte rispetto quella a valle.
il sezionatore posto al centralino è atto al sezionamento generale (la nuova variante V3 obbliga alla serigrafia marcata con sezionatore generale) evita di dovere adottare un magnetotermico intermedio che comporterebbe delle difficoltà di scelta e coordinamento in relazione alla taglie di corrente.""
Volevo sottolineare l'aspetto tecnico della V3 CEI 64-8 che implica un interruttore atto al sezionamento ben serigrafato entro il centralino dell'unità immobiliare, che può essere anche solo sezionatore puro.
Ho sentito dire che, in alcuni casi, i tecnici addetti alla verifica degli impianti della ASL, hanno preteso il sezionatore puro entro il centralino, quando è presente la protezione magneto-termica sul montante, poiché tale soluzione, secondo loro interpretazione, in caso di cc franco su una parte dell'impianto dell'unità, c'e' buona probabilità di che intervenga a tale scopo la sola protezione di zona, sia essa C16 (FM) o C10 (luci).
In alcuni casi, ho sentito parlare anche di zone 2 locali bagno estese anche a particelle attigue quali antibagno, estranee alla zona 0 e 1, perché, secondo la loro interpretazione, un eventuale allagamento avrebbe invaso anche la zona attigua antibagno trasformandola in zona 1; questo però è un altro discorso...ed un altro caso.
PS: Il sezionatore entro il centralino come generale è soluzione formalmente corretta, come rappresentato anche nel testo di Tuttonormel ove si trattava la v3.
Poi, se uno vuole mettere in cascata : C40 montante - C20 generale centralino -C16/10 utenze singole , può anche farlo, anche se non è rispettata la ridondanza che prevede la taglia di intervento doppia della protezione a monte rispetto quella a valle.
0
voti
ho sentito parlare anche di zone 2 locali bagno estese anche a particelle attigue quali antibagno, estranee alla zona 0 e 1, perché, secondo la loro interpretazione, un eventuale allagamento avrebbe invaso anche la zona attigua antibagno trasformandola in zona 1
Allagamento?

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
elettro ha scritto:PS: Il sezionatore entro il centralino come generale è soluzione formalmente corretta, come rappresentato anche nel testo di Tuttonormel ove si trattava la v3.
Ti ricordi qual è il testo di Tuttonormel? Vorrei andarmelo a leggere.
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)