[1] Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 11 feb 2013, 12:46

Buongiorno a tutti,

vorrei sollevare una questione sugli impianti fotovoltaici e vedere cosa ne pensate in merito.

Sappiamo benissimo che le linee elettriche devono essere dimensionate seguendo la famosa regola Ib<In<Iz, ma per un impianto fotovoltaico non credete che questa regola possa essere trascurata?

Mi spiedo meglio: considerando che ogni costruttore di inverter comunica ai proprio clienti, tramite apposita scheda tecnica, il valore della corrente massima di uscita dal proprio prodotto (AC), non credete che per la protezione dal sovraccarico basta installare un cavo di portata sufficiente e trascurare la protezione termica (tramite interruttore automatico)? Quindi detto ciò, possiamo risparmiare nella scelta del cavo e proteggere la linea solamente dal cortocircuito.

Cosa pensate in merito?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[2] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 12:54

Scusami e quindi cosa risparmieresti sulla scelta del cavo??
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[3] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 11 feb 2013, 12:59

Per gli impianti piccoli nulla, ma nei grandi impianti, con vari inverter e lunghezze elevate credo che si possa risparmiare qualcosina, no?!
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[4] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 13:03

Se il cavo viene dimensionato bene secondo la corretta Ib non capisco dove si risparmia..
Il cavo viene sempre dimensionato secondo la Ib :D
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[5] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 11 feb 2013, 13:09

Si si, era solo una considerazione sull'utilità sulla protezione dal sovraccarico. :D
Penso che per gli impianti FV basterebbe solo la protezione "magnetica".
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[6] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 13:13

Dovresti anche trovare interruttori con solo sganciatore termico in commercio?? E non credo che andresti a risparmiare nulla.. Anzi...

Senti a me non farti problemi inutili.. non complicarti le cose inutilmente, è solo un consiglio.. O_/
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

1
voti

[7] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utente6367 » 11 feb 2013, 14:21

Come regola generale, se i carichi non sono soggetti a sovraccarico, non è necessaria la protezione da sovraccarico.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 feb 2013, 0:07

il cavo va dimensionato per la massima corrente, puoi omettere la protezione ma che ci guadagni?

l'interruttore magnetico per proteggere da ctocto devi comunque metterlo... e lo trovi un magnetico puro? non so nemmeno se esistano...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[9] Re: Considerazione su impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 feb 2013, 0:41

guzz ha scritto:non so nemmeno se esistano...

Esistono, però devi ordinarli e ti costano più del magnetotermico!
A sto punto fai la cordinazione con i fusibili e buona notte, ma non vedo il risparmio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 