Messaggioda Foto Utentegianni20 » 13 feb 2013, 12:16

Salve, vorrei chiedervi è corretto effettuare il collegamento delle monatnti relative a due appartamenti, con un cavo 4x10 , nel senso che il cavo parte dai due contatori dentro una tubazione comune esterna interrata, poi all'interno del fabbricato si divide in due tubazioni separate dentro le quali viene inserito il 4x10 diviso in 2x10, fino al quadro interno? grazie spero di essere stato chiaro.
Avatar utente
Foto Utentegianni20
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 7 gen 2013, 10:38

0
voti

[2] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto UtenteKGAT » 13 feb 2013, 12:44

Io ritengo che i due impianti a valle dei contatori debbano essere indipendenti, per una questione di sicurezza. Pertanto sarebbe opportuno che la singola linea che collega contatore ad appartamento debba viaggiare in un proprio cavidotto.

KGAT
Avatar utente
Foto UtenteKGAT
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 feb 2013, 12:07

2
voti

[3] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2013, 12:56

No, i due montanti devono essere separati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto Utentegianni20 » 15 feb 2013, 13:01

Salve, per una lunghezza della montante di 50ml, linea in tubo corrugato interrato e per potenza di 3 kW è idoneo un 2x6?grazie
Avatar utente
Foto Utentegianni20
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 7 gen 2013, 10:38

2
voti

[5] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2013, 13:06

Si
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto Utentegianni20 » 15 feb 2013, 13:09

Salve, grazi eper la risposta è idoneo anche per la cdt?
Avatar utente
Foto Utentegianni20
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 7 gen 2013, 10:38

2
voti

[7] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2013, 13:18

Circa 2,2 % fondo linea
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto Utentegianni20 » 15 feb 2013, 15:05

Grazie Mike, il 2,2 è accettabile per uso abitazione?
Avatar utente
Foto Utentegianni20
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 7 gen 2013, 10:38

0
voti

[9] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 feb 2013, 16:25

Le norme raccomandano (non lo impongono!) una cdt massima a fondo linea (con carico di progetto) pari al 4% del valore di tensione nominale.

Solitamente, sempre come raccomandazione, si ipotizza una cdt sul montante pari all' 1,5% (sempre in condizioni di carico progettuale), considerando un altro 2,5% sull'impianto interno.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Collegamento montante

Messaggioda Foto Utentegianni20 » 15 feb 2013, 16:40

Salve,quindi nel mio caso non è idoneo il cavo 2*6 con potenza contrattuale di 3 kW(3,3) per contenere la cdt .