[1] Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto Utentecrimail » 21 feb 2013, 10:26

Buongiorno.
Vorrei sottoporvi il seguente quesito:
I quadri di distribuzione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, devono avere grado di protezione non inferiore a IP4X.
Spesso si vedono quadri "sventrati" per far entrare tutti i cavi dei vari circuiti... e addio grado di protezione.

Vi chiedo: qual è la soluzione che più utilizzate per mantenere il grado di protezione del quadro (ovviamente la soluzione più semplice è quella di utlizzare pressacavi per ogni cavo, ma quando vi sono alcune decine di cavi in ingresso...)?

Grazie e buona gironata.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

1
voti

[2] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 feb 2013, 10:36

crimail ha scritto:quando vi sono alcune decine di cavi in ingresso

Decine di pressacavi
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 feb 2013, 19:32

Se i cavi sono posati in tubazioni i raccordi tubo-scatola con IP adeguato risolvono il problema oppure i pressacavi come già detto
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 22 feb 2013, 9:46

Purtroppo casi del genere se ne vedono parecchi, il più disastroso di tutti che ho visto fu un quadro isolante a cui fu praticato uno scasso nella parte superiore per fare entrare un canale metallico direttamente al suo interno! :D altro che il rispetto del IP4X , ovviamente era un luogo MA.R.C.I.O. oltretutto appena installato....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[5] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 feb 2013, 14:45

E' un problema riscontrato in molte applicazioni, ove difficile applicare le condutture, si adottano metodi autodidattici, che inibiscono il potere IP del quadro e della installazione..
I raccordi passacavo, scatola cavo, spesso vengono scartati per il pratico taglio del quadro con la canalizzazione che combacia con il corpo della carpanteria.
Oppure, in luoghi ordinari - ma che non sono uffici puliti e salubri - si adottano i classici quadri con IP4X senza guarnizioni, dopo 2 anni, entro il quadro, è pieno di polvere ed animalini vari....
Sono le pecche delle installazioni...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[6] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto Utentecrit » 27 feb 2013, 18:30

ti segnalo questa possibile soluzione:
http://www.roxtec.com/it/
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[7] Re: Ingresso cavi in quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteDanielino » 28 feb 2013, 22:08

crimail ha scritto:quadri "sventrati" per far entrare tutti i cavi dei vari circuiti... e addio grado di protezione.

Approfitto di questo post per salutare tutti quanti in quanto registrato da poco.
Per tornare all'argomento, un'altra soluzione che potrebbe assomigliare a quella proposta da crit è l'utilizzo di quelle resine ad espansione. Molti modelli soddisfano molti criteri quali la non propagazione della fiamma, l'inattaccabilità da parte di roditori, la bassa densità dei fumi emessi in caso di incendio e il range di temperatura di utilizzo molto molto vasto.
Certo .. una soluzione come questa pregiudica l'eventuale operazione di inserimento di ulteriori cavi all'interno del quadro elettrico.
Queste problematiche diciamo che sono all'ordine del giorno in quanto (fortunatamente) la macchina evolutiva non si ferma mai e il quadro elettrico che fino a ieri mi era sufficientemente dimensionato (in termini di spazio per l'installazione di pressacavi e/o raccordi) oggi mi diventa un po' stretto e domani, indubbiamente, non mi basta più.