Salve.
Sto aggiornando una mia powerbox da 32A. Attualmente è composta da:
Differenziale puro Multi9 40A Idn: 30ma
Magnetotermico da 32A 4P (generale)
Magnetotermico da 32A 4P (che protegge una presa da 32A trifase)
Magnetotermico da 16A 4P (che protegge 3 prese da 16A trifase)
6 Magnetotermici 16A che proteggono 6 gruppi di prese 16A monofase.
Ora avevo intenzione di inserire sulla powerbox un pulsante di emergenza per l'interruzione istantanea dell'alimentazione.
Ho visto che ci sono due soluzioni:
1 - utilizzare un ausiliario a lancio di corrente (MX + OF). Dovrei prevedere un magnetotermico 2P 1A con cui controllare il circuito di emergenza; una spia di segnalazione per controllare quando l'emergenza è armata; un pulsante NA con cui comandare l'ausiliario di sgancio.
2 - utilizzare un MNx. Dovrei prevedere un pulsante NC con cui comandare direttamente il dispositivo di sgancio.
In entrambi i casi vorrei poter mettere un pulsante direttamente sul power box e uno esterno.
Per il primo caso dovrei prevedere due NA in parallelo, mentre per il secondo dovrei utilizzare due pulsanti NC in serie. Per il secondo caso avevo previsto di utilizzare un connettore PowerCon (grigio) in serie al primo pulsante a cui collegare sempre il secondo pulsante.
Cosa mi consigliate voi?
Grazie
PowerBox e pulsante emergenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Grazie Michele.
Userò la Mnx anche perché riflettendoci la potrei utilizzare anche per un altro scopo.
Visto che devo mettere due pulsanti NC in serie e uno di questi è connesso tramite un connettore Neutrik Powercon, potevo sfruttare la mancanza del secondo pulsante come una eventuale "chiave" per evitare di dare tensione alle prese.
Userò la Mnx anche perché riflettendoci la potrei utilizzare anche per un altro scopo.
Visto che devo mettere due pulsanti NC in serie e uno di questi è connesso tramite un connettore Neutrik Powercon, potevo sfruttare la mancanza del secondo pulsante come una eventuale "chiave" per evitare di dare tensione alle prese.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)