a) Qual è la procedura corretta per verificare la protezione offerta dall'impianto di messa a terra di una cabina di trasformazione MT/BT di un utente?
In pratica, effettuata la misura strumentale del valore della resistenza di terra della cabina (1,70 ohm), ENEL comunica al cliente che:
1) la corrente di guasto monofase a terra = 50 A (neutro a terra con impedenza);
2) tempo eliminazione guasto = molto maggiore di 10 secondi;
3) tempo eliminazione guasto doppio monofase = 200 millisecondi;
4) caratteristiche alimentazione MT = conformi alla norma CEI EN 50160.
A questo punto e con questi dati qual è la corretta procedura per stabilire se quel valore di resistenza di terra della cabina (1,70 ohm) assicura la protezione?
b) Infine, la misura del valore della resistenza di terra della cabina MT/BT dev'essere fatta con un preciso valore di corrente? Eventualmente quale?
Mi pare ci siano pareri discordanti a riguardo dei punti a) e b)!
Grazie a tutti in anticipo.