[1] che interruttore MGT installare

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 23 giu 2011, 21:39

salve o una cella frigo trifase + neutro misurando le fasi con una pinza amperometrica mi segna 40 A per fase che interruttore devo montare a valle ? che corrente deve avere interruttore mgt differenziale nella tabella del compressore c'e scritto che la massima corrente assorbita e 60 A
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[2] Re: che interruttore MGT installare

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 giu 2011, 1:06

Occorre almeno un interruttore tetrapolare magnetotermico da 63 A curva di intervento tipo D.
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: che interruttore MGT installare

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 giu 2011, 13:11

Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: che interruttore MGT installare

Messaggioda Foto UtenteVRI » 24 giu 2011, 13:35

elettro ha scritto:Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2

Linea da 16mm? Magari il frigo è a duecento metri dalla consegna XD