che interruttore MGT installare
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
salve o una cella frigo trifase + neutro misurando le fasi con una pinza amperometrica mi segna 40 A per fase che interruttore devo montare a valle ? che corrente deve avere interruttore mgt differenziale nella tabella del compressore c'e scritto che la massima corrente assorbita e 60 A
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
Occorre almeno un interruttore tetrapolare magnetotermico da 63 A curva di intervento tipo D.
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62