Salve a tutti,
qualcuno di voi sa spiegarmi perché un impianto fatto con moduli in silicio amorfo (struttura tandem)
deve obbligatoriamente mettersi il polo negativo a terra??
Grazie
Impianto fotovoltaico in silicio amorfo
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
perché si è notato che lasciando l'impianto con una tensione flottante (non vincolata al potenziale di terra) per effetto capacitivo si aveva un rapido deterioramento del pannello. Se vai sul sito della SMA mi ricordo di aver visto un documento con una spiegazione sul fenomeno e una spiegazione eloquente del motivo per cui il polo va messo a terra.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein