[1] Corda di rame

Messaggioda Foto Utentedcarinci » 19 lug 2011, 14:05

Salve a tutti,

volevo porre un quesito: per determinare la sezione di una corda di rame posso tenere conto della formula Icc^2*tprotezione<=k^2*S^2.

Tale formula vale solo per cavi?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentedcarinci
0 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 162
Iscritto il: 9 lug 2009, 13:11
Località: Frosinone

0
voti

[2] Re: Corda di rame

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 lug 2011, 15:07

No, è applicabile anche ai conduttori di protezione nudi con un K, per il rame, che va da 228 a 138 in funzione delle condizioni di posa. CEI 64-8/5 Art 543.1.1 tab 54 E