[1] Kit di messa a terra per Impianto FTV in silicio amorfo

Messaggioda Foto Utentealecarchesio » 1 ago 2011, 15:43

Salve a tutti;
spero di aver azzeccato la sezione del forum dove inserire questo quesito, comunque la domanda è:
In un impianto FTV in silicio amorfo volendo realizzare la messa a terra del polo negativo senza comprare Kit già predisposti è necessario proteggere il punto di messa a terra? e se si come?
La discussione è nata con un collega che afferma che non sia necessaria, ma secondo me ci vuole un fusibile o un diodo al fine di proteggere la scheda elettronica dell'inverter da guasti sull'impianto di terra che potrebbero danneggiarlo nell'elettronica. Si fa presente che tale impianto FTV è composto da 63 stringhe da 12 moduli ognuna di potenza 121 Wp per modulo, collegato a 21 inverter, 3 stringhe per ognuno...
Grazie in anticipo a chiunque abbia il piacere di ripondere.
Avatar utente
Foto Utentealecarchesio
0 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 1 ago 2011, 15:21

0
voti

[2] Re: Kit di messa a terra per Impianto FTV in silicio amorfo

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 3 ago 2011, 10:34

Il kit da montare sull'inverter è necessario non per proteggerlo da eventuali danni ma per evitare che l'inverter vada in allarme per perdita di isolamento verso terra quando in realtà la connessione è stata eseguita intenzionalmente.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Kit di messa a terra per Impianto FTV in silicio amorfo

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 4 ago 2011, 0:20

dovrebbe essere obbligatorio anche un trasformatore d'isolamento qualora l'inverter non ne sia provvisto giusto?
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44

0
voti

[4] Re: Kit di messa a terra per Impianto FTV in silicio amorfo

Messaggioda Foto Utentealecarchesio » 4 ago 2011, 9:15

Si i trafo sono integrati nell'inverter...grazie comunque per le risposte, la ditta installatrice ed il progettista hanno scelto di effettuare la messa a terra del polo negativo comunque senza protezioni per ora, quando poi avranno problemi con i controlli dell'inverter provvederanno..:)
Avatar utente
Foto Utentealecarchesio
0 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 1 ago 2011, 15:21


Torna a Energia e qualità dell'energia