Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

normativa pozzetti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 9 set 2011, 11:53

Buon giorno a tutti.
Volevo sapere se in un adeguamento di un impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione di pali esiste una norma specifica che impone l'obbligo dell'installazione del pozzetto per il cablaggio dei cavi.
Ringrazio tutti anticipatamente.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[2] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2011, 14:18

No.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 9 set 2011, 16:00

Grazie mille.
Approfitto della tua esperienza per chiederti se nel caso di un palo esistente (circa 25 anni) in cui la morsettiera non è in classe II ma il corpo luce e il cavo si sia necessario mantenere la messa a terra nel fondo del palo a causa appunto della presenza della morsettiera non di classe II.

Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[4] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 9 set 2011, 22:56

VANNO DOPO IL SI
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco1978
-2 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24

0
voti

[5] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 9 set 2011, 23:56

Scusa ma cosa vuoi dire con "vanno dopo il si".
Grazie.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

1
voti

[6] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 set 2011, 0:09

gianluca74 ha scritto:Grazie mille.
Approfitto della tua esperienza per chiederti se nel caso di un palo esistente (circa 25 anni) in cui la morsettiera non è in classe II ma il corpo luce e il cavo si sia necessario mantenere la messa a terra nel fondo del palo a causa appunto della presenza della morsettiera non di classe II.

Gianluca


Il palo diventa una massa a causa della morsettiera in classe 1, di conseguenza va messo a terra e protetto dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 set 2011, 9:03

Mike ha scritto:...a causa della morsettiera in classe 1, di conseguenza va messo a terra e protetto dai contatti indiretti.

Mi permetto di suggerire: cambiare la morsettiera con un'altra di classe II. E così evitiamo la messa a terra dei pali, la protezione con differenziali, tutto l'ambaradan del DPR 462/01 ecc.ecc.
Che te ne pare?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 set 2011, 19:01

Ringrazio a tutti per l'interessamento.
per sebago:
hai perfettamente ragione infatti provvederò a una piccola variante al progetto, in ogni caso dovranno essere di classe II anche i cavi oltre morsettiera e corpo luce.

Diciamo che la mia discussione nasce dal fatto che, non so se vi è mai capitato, ma nel mio caso l'impresa sta cercando di sostituire i pali con altri pali (previsti in progetto) ma a condizione unica che si realizzino dei pozzetti che ora nn esistono.
Io mi sono convinto che l'operazione di sostituzione del palo si possa fare tranquillamente anche senza dover realizzare sempre un nuovo pozzetto e quindi andare ad aprire marciapiedi cercando di capire dove passa la linea, in particolare il collegamento andrei a farlo direttamente in morsettiera con i cavi esistenti con entra esci e fusibili in morsettiera per la protezione della salita dei cavi al corpo luce.
Che ne pensate, avete esperienze in merito?
Ciao e grazie.
Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

2
voti

[9] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 set 2011, 22:24

Intendiamoci:
a) il pozzetto NON E' obbligatorio; la linea di alimentazione può transitare tranquillamente entro tubo o addirittura semplicemente interrata, arrivare alla morsettiera e ripartire (entra-esci, appunto). Se tutto è fatto a regola d'arte ed è in classe II, niente differenziali, niente impianto di terra, niente DPR ecc. e finito il chiasso;
b) il pozzetto PUO' essere utile per la manutenzione delle linee; immagina che avvenga un guasto su una tratta: sfilare e reinfilare il cavo (ammesso che sia interrato entro tubo) dalla morsettiera in base palo anziché dal pozzetto potrebbe creare qualche problema pratico.

Per rispondere appieno bisognerebbe avere un po' più cognizione di causa (come è fatta la linea dorsale, in che condizioni si trova, cosa dice il contratto di manutenzione, ecc.

La questione del pozzetto delle linee di illuminazione pubblica è simile a quella del pozzetto degli impianti di terra: i pozzetti dove sono posizionati i dispersori artificiali non sono obbligatori ma - per impianti di una certa importanza - se ci sono ...a volte è meglio.

Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: normativa pozzetti

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 set 2011, 22:50

Grazie Sebastiano.
la tua risposta in effetti conferma alcune discussioni che ho avuto con altri colleghi sullo sfilaggio o infilaggio dei cavi grazie alla presenza del pozzetto.
L'unico problema è quello che ti dicevo all'inizio ovvero il rifiuto da parte dell'impresa (esterna e vincitrice di un bando) di voler fare il lavori di sostituzione dei pali e di volerli fare invece solo se realizza anche i pozzetti.
Gianluca.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti