[1] dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Messaggioda Foto Utentefserious » 28 set 2011, 17:59

:D avrei un altro quesito che mi assilla,
come faccio ad indicare nello schema elettrico di una cabina di consegna che è presente un dispositivo di messa a terra fisso?
grazie anticipatamente :D
Avatar utente
Foto Utentefserious
20 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 6 ago 2011, 18:53

1
voti

[2] Re: dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 set 2011, 7:32

e' una cella con sezionatore di terra , quindi un sezionatore che va su una terra, quando il sezionatore è chiuso la struttura è a terra. In tutte le celle mt con sezionatore c'è il sezionatore di terra, rispetto a una cella interruttore (dove c'è sezionatore di linea, di terra , interruttore) occorre eliminare tutto il resto e lasciare il solo sezionatore di terra. Il sezionatore avrà una chiave libera a sezionatore aperto da consegnare all'ente distributore. Comunque nelle cabine di utente di media tensione il dispositivo di messa a terra fisso sull'arrivo non è obbligatorio, si può anche avere un dispositivo mobile (fioretto) da tenere in cabina. In ogni caso per accedere all'arrivo occorre sempre che il distributore tolga tensione
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: dispositivo di messa a terra fisso in cabina di consegna

Messaggioda Foto Utentefserious » 29 set 2011, 13:11

Ti ringrazio Massimo-G,
sei stato utilissimo.