Ho la necessita' di alimentare un gruppo di pompaggio antincendio tramite linea esterna (poggiata a parete sul un muro di sostegno, circa 190mt) tramite tubazione IP65 in PVC.
Dentro questa tubazione basta il cavo FROR o e' neccessario il butilico FG7R?
saluti
Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Usa FG7R (o il multipolare FG7OR).
Il cavo FROR, per le sue caratteristiche, non è adatto alla posa in esterno (anche se intubato), tant'è che gli stessi costruttori non la indicano come posa ammessa.
Da valutare anche l'impiego di cavi resistenti al fuoco (FTG10OM1 20-45) a seconda delle "condizioni al contorno" della conduttura, visto che si tratta di un circuito di sicurezza.
Saluti.
Il cavo FROR, per le sue caratteristiche, non è adatto alla posa in esterno (anche se intubato), tant'è che gli stessi costruttori non la indicano come posa ammessa.
Da valutare anche l'impiego di cavi resistenti al fuoco (FTG10OM1 20-45) a seconda delle "condizioni al contorno" della conduttura, visto che si tratta di un circuito di sicurezza.
Saluti.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
1
voti
Quoto in toto
sebago anche perché non può essere garantito l' IP65 negli anni e una piccola infiltrazione su un cavo non adatto per la posa interrata....che oltretutto alimenta un circuito di sicurezza!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)