[1] Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 11 ott 2011, 12:12

Ho la necessita' di alimentare un gruppo di pompaggio antincendio tramite linea esterna (poggiata a parete sul un muro di sostegno, circa 190mt) tramite tubazione IP65 in PVC.

Dentro questa tubazione basta il cavo FROR o e' neccessario il butilico FG7R?

saluti
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

2
voti

[2] Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 ott 2011, 18:28

Usa FG7R (o il multipolare FG7OR).
Il cavo FROR, per le sue caratteristiche, non è adatto alla posa in esterno (anche se intubato), tant'è che gli stessi costruttori non la indicano come posa ammessa.
Da valutare anche l'impiego di cavi resistenti al fuoco (FTG10OM1 20-45) a seconda delle "condizioni al contorno" della conduttura, visto che si tratta di un circuito di sicurezza.
Saluti.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

1
voti

[3] Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 11 ott 2011, 20:14

Quoto in toto Foto Utentesebago anche perché non può essere garantito l' IP65 negli anni e una piccola infiltrazione su un cavo non adatto per la posa interrata....che oltretutto alimenta un circuito di sicurezza!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ott 2011, 21:51

Quoto Foto Utentesebago :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Posa cavi esterni in tubazione 3321 ip55

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 12 ott 2011, 0:03

Ok, volevo verifica
grazie