Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore YNyn alle sequenze

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Trasformatore YNyn alle sequenze

Messaggioda Foto Utentepiter21 » 31 gen 2012, 1:03

Salve a tutti ho un dubbio su questa tipologia di trasformatori.
Ipotizziamo di considerare la sequenza omopolare di correnti circolanti in un trasformatore trifase ed ipotizzo che i flussi prodotti da esse possano richiudersi in aria.
La riluttanza del circuito è quindi più elevata rispetto ad un percorso di chiusura nei gioghi del trasformatore.
La corrente omopolare a vuoto come posso calcolarla? Inoltre se la riluttanza è aumentata perché questa corrente dovrebbe essere più elevata rispetto a quella generata dalla sequenza diretta o inversa?
Voglio dire, in generale se la riluttanza di un circuito cresce la corrente circolante non dovrebbe diminuire?
Ringrazion in anticipo chi volesse aiutarmi
O_/
Avatar utente
Foto Utentepiter21
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 31 gen 2012, 0:48

0
voti

[2] Re: Trasformatore YNyn alle sequenze

Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 gen 2012, 1:52

Stai confondendo la riluttanza con la resistenza.
Se la riluttanza è elevata la reattanza è bassa (X_L=\omega \frac{N^2}{\Re}), quindi la corrente a parità di tensione è più elevata.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti