[1] Domanda su Sincrono

Messaggioda Foto Utenteciccio » 13 feb 2012, 13:39

Salve,

Avrei bisogno di una delucidazione.

Sul libro su cui sto studiando si dice che in generale per smorzare le pendolazioni elettromeccaniche si utilizzano i segnali stabilizzanti (ossia si utilizza il circuito di eccitazione della macchina sincrona).
Non si può invece utilizzare i sistemi di regolazione della potenza meccanica perché questi intervengono in tempi di 10-15 secondi e quindi hanno costanti di tempo troppo elevate.

Mi chiedo allora più o meno in quanto tempo intervengono invece i segnali stabilizzanti per lo smorzamento delle pendolazioni?

Quanto è inoltre il periodo delle pendolazioni elettromeccaniche?

grazie
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37

0
voti

[2] Re: Domanda su Sincrono

Messaggioda Foto Utentebomber » 21 feb 2012, 9:57

Non si può intervenire meccanicamente perché ad esempio in una centrale a gas non puoi chiudere 200 bar in 1 s!! Se si utilizzano i segnali stabilizzanti si riducono di molto le pendolazioni, questi segnali sono immessi all'interno del modello della macchina e regolati da appositi regolatori le cui costanti di tempo dipendono dal punto della rete in cui è installato il sincrono perciò sono definiti dal gestore di rete. Ti posso dare dei valori molto indicativi costante Ki e Kd = circa 1s

Le pendolazioni della rete italiana sono dell'ordine di 600ms di periodo.


Ciao