Messaggioda Foto Utentep.errico » 17 feb 2012, 18:04

Salve a tutti,

vorrei il vostro parere su questa cosa che vi sto per descrivere:

l'impresa con cui collaboro ha acquistato una pompa idraulica che assorbe 250 kW elettrici. Nella fase di progetto avevo previsto 6 sonde di temperatura per la sorveglienza degli avvolgimenti del motore elettrico.

Di queste sonde di temperatura, 3 venivano inviate al sistema di telecontrollo per la misura della temperatura ed eventuale generazione di allarme, e altre 3 venivano cablate sul quadro elettrico di avviamento pompe che mantenevano sempre eccitato un relè che in caso di alta temperatura si diseccitava e toglieva alimentazione al motore della pompa.
Questo è il progetto.

Veniamo alla pompa che hanno consegnato: Hanno mandato una pompa con solamente 3 sonde di temperatura per la sorveglianza degli avvolgimenti e non 6 come richieste nel progetto; Dato che comunque voglio monitorare la temperatura col sistema di telecontrollo e staccare l'alimentazione in caso di alta temperatura, avevo pensato di fare così:
Mando le 3 sonde di temperatura al PLC che converte tramite un trasduttore la temperatura in un ingresso analogico 4-20 mA e leggo il valore misurato e con lo stesso ingresso analogico mantengo sempre eccitata un'uscita digitale a relè del PLC; il contatto ausiliario NA dell'uscita a relè del PLC la mando al quadro elettrico di avviamento pompa che mantiene sempre eccitato un relè di allarme di alta temperatura; il contatto NA di quest'ultimo relè, lo metto in serie nella catena di avviamento del motore elettrico. La pompa si ferma per alta temperatura, se imposto un valore al telecontrollo tale che fa disattivare l'ingresso analogico che legge la PT 100.

E' una soluzione plausibile oppure è molto macchinosa?

Ciao e grazie

Paolo