Buona sera a tutti. Mi trovo nella situazione in cui all'interno di una canala metallica devo far passare dei cavi solari che arrivano dalle stringhe. Il discorso è che non so e non ho trovato nessun riferimento per capire se i cavi solari FG21M21 sono dei cavi in classe II; in questo modo eviterei di mettere a terra la canala metallica. Qualcuno mi può aiutare. Avete certificazioni sui cavi solari che attestano quanto chiedo.
Grazie mille in anticipo.
Gianluca.
cavi solari e classe II
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Se i cavi sono in classe II dipende dalla tensione di esercizio del circuito.
Il cavo FG21M21, secondo CEI 20-91 V1, ha i seguenti livelli di isolamento nominale
:
1000/1200 V in c.a.
1500/1800 V in c.c.
Il cavo FG21M21, secondo CEI 20-91 V1, ha i seguenti livelli di isolamento nominale
:1000/1200 V in c.a.
1500/1800 V in c.c.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Intanto grazie per la risposta.
Secondo la CEI 64-8 par. 413.2.4, per i sistemi elettrici in c.a. con tensioni nominali non
superiori a 690 V in c.a., le condutture sono considerate con isolamento in classe II se sono
costituite da:
a) cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a
quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento
metallico.
In c.c. la classe II è applicabile fino alla tensione di 690 V x 1,5 = 1035 V; quindi, un cavo come l'FG21M21 che presenta una tensione massima in cc di 1800 V dovrebbe essere considerato in classe II. Quindi nessun tipo di collegamento a terra è richiesto per la mia canala metallica. Dico bene?
grazie.
Gianluca
Secondo la CEI 64-8 par. 413.2.4, per i sistemi elettrici in c.a. con tensioni nominali non
superiori a 690 V in c.a., le condutture sono considerate con isolamento in classe II se sono
costituite da:
a) cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a
quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento
metallico.
In c.c. la classe II è applicabile fino alla tensione di 690 V x 1,5 = 1035 V; quindi, un cavo come l'FG21M21 che presenta una tensione massima in cc di 1800 V dovrebbe essere considerato in classe II. Quindi nessun tipo di collegamento a terra è richiesto per la mia canala metallica. Dico bene?
grazie.
Gianluca
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
0
voti
Grazie Giovepluvio. Ora sono io che mi permetto di taggarti
Mike, per chiederti una conferma al mio ragionamento e confermare il fatto che la canala metallica non vada collegata a terra. che ne pensi?
Gianluca
Gianluca
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
0
voti
Manca un dato, la tensione dell'impianto FV lato generatore c.c. tra le fasi e verso terra...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Come sempre, quello che dice Mike è verissimo. Ho dato per scontato che la tensione lato genratore PV difficilmente potrebbe essere superiore agli 800 V. La conferma è comunque necessaria.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
premetto che il sistema come è mio solito lo gestisco come sistema TN-S lato impianto fotovoltaico (fino al trafo di isolamento con inverter senza trasformatore) ovvero metto a terra il centro stella del trafo e masse collegate a terra; non so se questo possa influenzare quello che ho detto finora relativamente alle tensioni. La tensione a vuoto del mio impianto fv è pari a 37,24 V x 21 (moduli in serie) = 782,04 x 1,2 = 938,44 V (così tengo conto in abbondanza dell'effetto della minima temperatura). Quindi, Considerando questa tensione e quella del cavo solare dovrei avere la certezza che il cavo è in classe II.
Gianluca
Gianluca
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
0
voti
Gianluca.
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)