Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Compatibilità impianto FV verso impianto utilizzatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Compatibilità impianto FV verso impianto utilizzatore

Messaggioda Foto UtenteSky2012 » 2 mar 2012, 15:05

Salve, vorrei porre il seguente problema :

Ipotesi iniziali : edificio con impianto FV da 3 kW connesso alla rete, contatore di scambio da 3 kW, i magnetotermici presenti nel quadro generale hanno corrente nominale rispettivamente di 16 A e 10 A.
Manca la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico utilizzatore.

Situazione possibile : Il nuovo contatore da 3 kW permette un assorbimento di 4125 W per circa 3 ore, (ovvero corrente prelevabile di 19.9 A, supponendo cos fi = 0.9). Prima dell’installazione dell’impianto FV sulla linea con il magnetotermico da 16 A potevano quindi transitare 19.9 A per 3 ore (e il magnetotermico poteva non aprirsi visto che l’apertura sicura è a 23.2 A), dopo l’installazione dell’impianto FV attraverso tale linea potrebbero transitare per esempio 22 A per diverse ore senza che il magnetotermico si apra (quindi la situazione per quanto riguarda il sovraccarico è potenzialmente modificata). Visto che non vi è la dichiarazione di conformità dell’impianto utilizzatore, “sotto” il magnetotermico da 16 A potrebbero esserci dei cavi con portata tale da non avere problemi verso le sovracorrenti fino a 19.9 A ma che cominciano ad averne per 22 A.

Domanda : nel caso sopra esposto, affinchè l’installatore possa dichiarare la compatibilità dell’impianto fotovoltaico verso l’impianto utilizzatore preesistente occorre controllare tutte le linee fino ai punti presa(quelle sotto il magnetotermico da 16 A) è verificare che le sezioni dei cavi siano adeguate ?

Grazie, Saluti
Avatar utente
Foto UtenteSky2012
5 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 2 mar 2012, 14:04

0
voti

[2] Re: Compatibilità impianto FV verso impianto utilizzatore

Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 mar 2012, 21:03

Soluzione rapida....

Rifacimento di protezione montante e centralino abitazione x la parte impianto abitazione....poi, per il principio della conservazione dell'energia, impianto FV e rete assolvono le richieste del carico nei limiti della fattibilità in potenza..

Basta proteggere le linee con le protezioni adeguate...

L'installatore si ferma dove finisce l'impianto FV....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti