[1] collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utentevega15 » 8 mar 2012, 12:50

buongiorno a tutti. vorrei porre a voi esperti del settore un problema che ha volte mi capita quando e' necessario il progetto dell'ingegnere, e cioe': alcuni ingegneri dicono che il collegamento corretto del differenziale accoppiabile col magnetotermico,quello quadripolare ,viene effettuato con l'ingresso della rete nel magnetotermico, altri invece dicono il contrario, e cioe' l'ingresso della rete deve essere collegato nel differenziale. #-o da sempre l'ingresso enel io lo collego in ingresso al differenzile ed in uscita collego l'impianto. mi sapreste dire per favore quale e' il collegamento esatto? esiste in commercio un manuale dove riporta le caratteristiche di un impianto elettrico a norma? grazie a tutti. O_/
Avatar utente
Foto Utentevega15
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 11 set 2011, 11:31

1
voti

[2] Re: collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 8 mar 2012, 14:21

Il differenziale per sua costruzione non è in grado di interrompere correnti di corto circuito ma comunque deve da resistere al passaggio della corrente di cc interrotta dai dispositivi destinati all'interruzione. Se aggiungiamo il fatto che un fusibile o un interruttore magneto-termico limiti la corrente di CC l'installazione a valle degli stessi lo protegge in modo migliore....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2012, 14:36

Mah...anche un differenziale a monte potrebbe essere protetto da un conseguente magneto-termico in cascata ...ma è un fattore pratico ....meglio la protezione a monte del differenziale..

Stiamo parlando di misuratore energia e protezione generale impianto industriale o terziario...

Il caso del tipo: Capannone medie dimensioni, carpenteria esterna misuratore Enel e a fianco, quadro generale a meno di 3 metri con protezione tipo megatiker regolabile...magneto-termico + differenziale scatolati....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mar 2012, 14:51

alcuni ingegneri dicono che il collegamento corretto del differenziale accoppiabile col magnetotermico,quello quadripolare ,viene effettuato con l'ingresso della rete nel magnetotermico, altri invece dicono il contrario, e cioe' l'ingresso della rete deve essere collegato nel differenziale.


Hanno torto.
Devi seguire le indicazioni del costruttore (come frecce o indicazione LOAD/LINE o simili che si trovano su parecchi prodotti).
In mancanza di tali indicazioni puoi fare come preferisci.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utentevega15 » 8 mar 2012, 17:38

grazie per le risposte. nella fattispecie il blocco differenziale magnetotermico e stato installato in una lavanderia con potenza fornita dalla rete di 15 kW. a questo punto la mia dichiarazione di conformita non basta piu', ed e qui che subentra il progetto dell'ingegnere. ma chiedo scusa: la normativa vigente dice di collegare l'impianto al magnetotermico o al differenziale? grazie.
Avatar utente
Foto Utentevega15
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 11 set 2011, 11:31

0
voti

[6] Re: collegamento differenziale trifase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 mar 2012, 22:14

Allora:---

In primis è di fatto obbligo di progetto ad opera di professionista iscritto all'albo...in pratica l'ingegnere...salvo il caso limite dei vetusti periti che potevano esprimere progetto...

Se la fornitura dal misuratore fornitore è di fatto entro carpenteria e tubazioni a II isolamento, il differenziale sulla linea montante si può omettere....anche se, molti lo inseriscono con modello scatolato a ritardo regolabile...coordinato con l'impianto di terra ed entro il tempo di intervento stabilito dalle norme...

Poi x i circuiti terminali si inserisce...

Per in/out dei modulari, bisogna seguire la regola dell'arte assolvendo le prescrizioni del costruttore...

Ma è una nuova installazione o una attività esistente ed in variazione...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica