Salve, nel caso che la corrente di corto circuito nel punto di consegna sia di 6 kA e sia impiegato immediatamente a valle del contatore nel quadro generale un interruttore magnetotermico con potere di interruzione di 25 kA. In questo caso occorre effettuare qualche prova specifica sul quadro e rilasciare
apposite certificazioni in tal senso ?
Saluti
Corrente di cortocircuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Se la corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione è maggiore di 10 kA il quadro deve essere certificato secondo quanto disposto dalla norma CEI 17-13, altrimenti la norma di riferimento è la CEI 23-51 che ha delle procedure di certificazione e verifica semplificate rispetto alla prima. Il tuo caso ricade in questa seconda condizione in quanto la corrente di cortocircuito presunta è minore di 10 kA.
In particolare se la In del quadro è minore di 125 A le prove da effettuare sono le seguenti:
1) controllo visivo dei dati di targa e della conformità del quadro a schemi e dati tecnici;
2) verifica dei limiti di sovratemperatura con calcolo della potenza dissipata;
3) verifica della resistenza d’isolamento;
4) verifica dell’efficienza del circuito di protezione;
5) verifica del cablaggio e del funzionamento meccanico ed elettrico.
Mentre se In è minore di 32 A le prove da effettuare sono la 1) e la 5).
In ogni caso va fatta la dichiarazione di conformità del quadro.
In particolare se la In del quadro è minore di 125 A le prove da effettuare sono le seguenti:
1) controllo visivo dei dati di targa e della conformità del quadro a schemi e dati tecnici;
2) verifica dei limiti di sovratemperatura con calcolo della potenza dissipata;
3) verifica della resistenza d’isolamento;
4) verifica dell’efficienza del circuito di protezione;
5) verifica del cablaggio e del funzionamento meccanico ed elettrico.
Mentre se In è minore di 32 A le prove da effettuare sono la 1) e la 5).
In ogni caso va fatta la dichiarazione di conformità del quadro.
0
voti
A me sembra che stia chiedendo una cosa diversa ...
Premetto che non sono un'esperto in questo ambito ...
Se la Icc presunta è di 6kA ovviamente non andrà bene un interruttore con la Icn minore di 6kA e questo valore c'è l'hai se rispetta la norma CEI EN 60898-1.
Quindi, questo però secondo me!, se prendi un interruttore con Icn=10kA, a norma CEI EN 60898-1, non ti cambia nulla ... hai solo un prolungamento del potere d'interruzione.
Probabilmente l'interruttore con potere d'interruzione di 25kA ha solo la norma CEI EN 60947-2 quindi utilizza diverse condizioni di correnti di cortocircuito, es Icu. Quindi benchè sia sicuramente maggiore di 6kA occorre vedere se può andar bene lo stesso normativamente parlando.
Premetto che non sono un'esperto in questo ambito ...
Se la Icc presunta è di 6kA ovviamente non andrà bene un interruttore con la Icn minore di 6kA e questo valore c'è l'hai se rispetta la norma CEI EN 60898-1.
Quindi, questo però secondo me!, se prendi un interruttore con Icn=10kA, a norma CEI EN 60898-1, non ti cambia nulla ... hai solo un prolungamento del potere d'interruzione.
Probabilmente l'interruttore con potere d'interruzione di 25kA ha solo la norma CEI EN 60947-2 quindi utilizza diverse condizioni di correnti di cortocircuito, es Icu. Quindi benchè sia sicuramente maggiore di 6kA occorre vedere se può andar bene lo stesso normativamente parlando.
-

cippolla02
20 3 - Messaggi: 47
- Iscritto il: 26 gen 2012, 23:59
0
voti
Grazie per le risposte.
Do altri dati per una maggiore chiarezza del contesto :
L'interruttore considerato è l'interruttore generale che seziona l'impianto utilizzatore e un impianto fotovoltaico da 3 kW (la fornitura Enel è da 3 kW). Quindi il punto di parallelo è a valle di tale interruttore
e si trova dentro il quadro. Per quanto detto, l'interruttore può essere attraversato dalla corrente prelevabile con fornitura da 3 kW (in caso di prelievo dalla rete) e da una corrente nominale di 16 A nella direzione opposta (ovvero nel caso in cui l'impianto FV immetta in rete); sulla linea che si dirama dal punto di parallelo verso le utenze domestiche sarà possibile avere la somma delle due correnti sopra menzionate (tale linea è comunque protetta da un altro magnetotermico sempre dentro lo tesso quadro). L'interruttore per come è descritto nella brochure del costruttore segue la norma CEI EN 60898 (quindi è concepito anche per ambiti domestici).
La domanda con finalità pratica può essere reimpostata in questi termini : essendo la corrente di corto circuito da considerarsi nel punto del contatore di scambio di 6 kW (valore dato dal gestore di rete) il fatto di avere un dispositivo generale (interruttore magnetotermico) con potere di interruzione da 25 kA comporta qualche certificazione in più per il quadro rispetto ad avere un magnetotermico con potere di interruzione
di 6 oppure 10 kA ?
Saluti
Do altri dati per una maggiore chiarezza del contesto :
L'interruttore considerato è l'interruttore generale che seziona l'impianto utilizzatore e un impianto fotovoltaico da 3 kW (la fornitura Enel è da 3 kW). Quindi il punto di parallelo è a valle di tale interruttore
e si trova dentro il quadro. Per quanto detto, l'interruttore può essere attraversato dalla corrente prelevabile con fornitura da 3 kW (in caso di prelievo dalla rete) e da una corrente nominale di 16 A nella direzione opposta (ovvero nel caso in cui l'impianto FV immetta in rete); sulla linea che si dirama dal punto di parallelo verso le utenze domestiche sarà possibile avere la somma delle due correnti sopra menzionate (tale linea è comunque protetta da un altro magnetotermico sempre dentro lo tesso quadro). L'interruttore per come è descritto nella brochure del costruttore segue la norma CEI EN 60898 (quindi è concepito anche per ambiti domestici).
La domanda con finalità pratica può essere reimpostata in questi termini : essendo la corrente di corto circuito da considerarsi nel punto del contatore di scambio di 6 kW (valore dato dal gestore di rete) il fatto di avere un dispositivo generale (interruttore magnetotermico) con potere di interruzione da 25 kA comporta qualche certificazione in più per il quadro rispetto ad avere un magnetotermico con potere di interruzione
di 6 oppure 10 kA ?
Saluti
0
voti
Segnalo una imprecisione in ciò che ho scritto di sopra :
il valore dato dal gestore per la corrente di corto circuito nel punto ove è posizionato
il contatore di scambio è 6 kA e non 6 kW (come erroneamente scritto per distrazione).
Salve
il valore dato dal gestore per la corrente di corto circuito nel punto ove è posizionato
il contatore di scambio è 6 kA e non 6 kW (come erroneamente scritto per distrazione).
Salve
1
voti
Che io sappia non comporta nessuna certificazione in più. Il quadro dovrà essere certificato per una tenuta al corto nel suo complesso al di la che il dispostivo generale abbia un potere d'interruzione maggiore.
0
voti
Aggiungo una questione relata ...
Volevo chiedere una cosa, io avrei questo interruttore Schneider C60L codice 2542 che risponde solo alla norma CEI EN 60947-2.
La limitazione in corto circuito non è specificata, è possibile saperla e paragonarla alla classe di limitazione 3 della norma CEI EN 60898-1?
Grazie!
Volevo chiedere una cosa, io avrei questo interruttore Schneider C60L codice 2542 che risponde solo alla norma CEI EN 60947-2.
La limitazione in corto circuito non è specificata, è possibile saperla e paragonarla alla classe di limitazione 3 della norma CEI EN 60898-1?
Grazie!
-

cippolla02
20 3 - Messaggi: 47
- Iscritto il: 26 gen 2012, 23:59
1
voti
la classe di limitazione 1/2/3 dovrebbe essere tipica degli interruttori con Icn fino a 10kA secondo norma 60898, nel caso del C60L la curva di limitazione la vedi dal catalogo
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)